duanyang
級別: 略有小成
|
請教一下高手們,星---三角起動的時候,在起動的這一時刻為什么出現短路,后來我檢察了電機,電機還是完好,電氣系統都正常。 |
---|---|
|
zhengyueyong
級別: *
|
電機6條接線都沒有錯嗎?電機的短路片都拆掉了嗎? |
---|---|
|
taipi-k
級別: 略有小成
|
我碰到過:1.接觸器的觸點有粘連現象。 2.時間繼電器壞,無延時功能,直接轉換,因接觸器斷開時的時間差,造成拉弧短路。 3.還有一種可能是:互鎖。一般設計時不會出現這低級錯誤的。 注:電機為65KW的空壓機。 |
|
---|---|---|
|
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
|
斷開總斷路器,用萬用表量相間,各相對地是否短路。 |
---|---|
|