yuliang928
先做人后做事
級別: 論壇先鋒
|
公司用的伺服回原點以前都是用光電開關,利用PLC指令ZRN 來實現的。 這次有個伺服的動作是產品旋轉,料放到位后伺服發脈沖旋轉90度(旋轉到進點產品水平高度不變化)。 起初這伺服是用手動對位置的,先讓啟動 SRV off, 對準位置后 讓 SRV on 。 現在老大不滿意,說這樣不好,要做原點回歸。 我感嘆,沒光電開關,伺服也沒限位裝置。向大家求助,急 。 需要加什么元件的話說詳細點,先謝謝了。 |
---|---|
|
gsj791898717
沒有傘的孩子必須努力奔跑!
級別: 略有小成
|
可以求助于伺服電機編碼器的Z相信號啊 看伺服有沒有給出Z相信號(集電極開路) 然后用PLC做終端處理就可以啦 也相當于一個機械原點啦 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
yuliang928
先做人后做事
級別: 論壇先鋒
|
硬件配置是:驅動器是臺達 ASDA-B2的 PLC是臺達 DVP-80H 做位置的控制,貌似現在只用到了 AB向脈沖。 Z向信號我真不曉得怎么用的, 可以說詳細點嗎,一樓 |
---|---|
|
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園常客
|
圖片:
你可以用這里面的Z相信號, |
---|---|
本帖最近評分記錄: |