guiji031637
級別: 探索解密
|
各位大哥,請給小弟提供點解釋。最近我正在編寫人機,可一直都灌不進PRO-FACE,抓狂!!!。是不是要初始化啊,還是缺少什么東西?? |
---|---|
|
guiji031637
級別: 探索解密
|
圖片:
圖片:
圖片:
型號GP2301H-LG41-24V(不是2000系列) |
---|---|
|
guiji031637
級別: 探索解密
|
最近小弟在編寫人機,總是灌不了,哪位大俠能幫幫小弟, 這是人機報錯圖片 後段圖片 用的數據線 (這根數據線之前一直都用來通訊三菱FX系列PLC) 傳送報警 |
---|---|
|
xcgksp
級別: 略有小成
|
1. 觸摸屏第1次使用,內部沒有程序,畫面為正常提示 2. 觸摸屏數據線不對,不能使用FX PLC的數據線,否則會把觸摸屏通訊口燒壞的。應該使用專用GP編程線。 3. 觸摸屏上電后,進入初始化界面,設定通訊口(一般默認的就可以) 4.將變成軟件的通訊口設置成你的計算機RS232的端口, COM ? |
---|---|
|
zyfzxh
級別: 論壇版主
|
你所使用的通訊線是GPW-CB02嗎?看起來你所用的好像是SC-09通訊線 |
---|---|
|
guiji031637
級別: 探索解密
|
各位大哥是說我的通訊線不對時嗎?一般使用的通訊線是GPW-CB02嗎?與PLC通訊的線也是GPW-CB02嗎? 還有怎麼進入初始化設置界面,一般是按什么按鍵可以進入? |
---|---|
|
zyfzxh
級別: 論壇版主
|
GPW-CB02/03是PROFACE2000系列編程用通訊線;三菱FX/A系列使用的SC-09通訊線,他們在外觀上很像(除非是原裝線,外觀很明顯的差異),你的人機是新的需要下載工程到人機,正常有畫面的2000系列人機用手同時按住左上下和右上即可,建議兄弟多看看手冊吧! |
---|---|
|
guiji031637
級別: 探索解密
|
我的PRO-FACE型號是GP2301H-LG41-24V,用的通訊線也是GPW-CB02/03線嗎?人機與PLC通訊用的也是GPW-CB02/03線材嗎? |
---|---|
|