12樓  發表于: 2011-11-30 11:55
應該測量一下電梯的升降時的電流大小,而且升降時是用什么控制的,漏電開關應該在升降過程中有漏電電流才可能跳閘的,如果沒有漏電電流的話,一般是不會跳閘的。
綠色的微笑
浪頭
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 227 點
下載積分: 1074 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-10-26
最后登錄: 2015-07-14
查看浪頭的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-12-01 20:12
引用
引用樓主longfei1982于19711128 19:08發表的 漏電保護開關的問題 :
我司來人調試新電梯,電源接在漏電保護開關下面。開機沒有什么問題,當升降電機啟動漏電保護開關就跳閘。然后我們就把電源線接在漏電保護開關上面,同樣也跳閘,這讓我很郁悶,接在漏電開關下面跳,還想得通,接在漏電開關上面也跳,我就不太懂。請懂的師傅幫我解釋下。

負載接在開關上面都跳閘那是不可能的
沖壓自動化
沉下心來做自己!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 345 點
下載積分: 3696 分
在線時間: 137(小時)
注冊時間: 2011-11-16
最后登錄: 2024-12-23
查看沖壓自動化的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2011-12-01 22:16
這個問題很簡單啊,不過樓主在講清楚點
天道酬勤
804759109
無獨有偶啊
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 248 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1142 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2024-12-23
查看804759109的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2011-12-02 08:45
零線 要經過漏電保護器的   而地線從漏電保護器的上端走    變頻器可能引起跳閘原因是自身產生的漏感太大了 可以調整變頻器的載波諧率
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 308 點
下載積分: 139384 分
在線時間: 560(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-12-23
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2011-12-02 11:34
是漏電, 更換升降電機就解決了
在肇興
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 361 個
工控威望: 545 點
下載積分: 2862 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2010-12-20
最后登錄: 2020-06-20
查看在肇興的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2011-12-02 11:44
樓主,你的三相電源是沒有進漏電開關,是不是你的零線還在漏電開關下面接著?如果是的,一樣也會漏電保護。
  • «