sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

qiao1983
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看qiao1983的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-19 23:13
我有一臺三菱F470變頻器控制補水泵,管路上接有遠傳壓力表(400歐),反饋給變頻器,接在2.5.10端子上。現在情況是壓力穩定在3.6MPa,頻率40HZ,頻率能隨壓力變化,但是我想讓壓力穩定在4.0MPa,也就是頻率在45HZ左右,參數Pr128-Pr133之間的都調試了,沒有效果,請問高手怎樣解決?
說的有點啰嗦,是不是三菱變頻器外接的阻值應是1K歐?那么400歐的表怎樣調整參數?
幸運娃161
人勤智慧沙成金。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 364 個
工控威望: 493 點
下載積分: 3091 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2008-04-08
最后登錄: 2024-11-29
查看幸運娃161的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-20 18:24
調節你的遠傳壓力表是壓力變為4.0MPa不就可以了嗎。
別的就先不管吧。     
線纜機械電控制作。高速絞線機、銅線拉絲機、電線裁線機、電線押出機、包紙機等線纜設備。另有裁線板,張力控制板,聯動版出售。聯系方式13662722179
在東莞市
ytmsymlf
我知道我的努力有一大半是沒有用的,但是我卻不知道究竟是哪一半
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 264 點
下載積分: 25573 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2014-12-26
查看ytmsymlf的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-20 20:33
調節調節你的遠傳壓力
真奇怪,你吸進去了那么多的勇氣,吐出來的卻都是嘆息