sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

雷運海
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 148 點
下載積分: 553 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2011-11-17
最后登錄: 2015-07-31
查看雷運海的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-17 02:28
三菱觸摸屏/型號是F940GOT--SWD--C.現在跟電腦通信時出現通訊錯誤用RS232C接口,用一條FX-232CAB-1,通信口是COM1,傳輸速度是9600,跟歐姆龍CQM1  PLC通信時用的COM1  RS232一切正常/我用GT  DESIGNER軟件顯示通訊錯誤(數據長度不正常)使用FX-PCS-DU-WIN-C軟件顯示(接受數據不合法)用GT  DESIGNER 2軟件顯示通訊錯誤/用解密軟件解密沒有密碼/請大家幫忙解答一下/謝謝各位!
[ 此帖被雷運海在2011-11-17 03:41重新編輯 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-17 09:06
引用
跟歐姆龍CQM1  PLC通信時用的COM1  RS232一切正常/


我感覺問題可能出在這里,屏的232口已經設置成和PLC通訊了,那可能就無法和電腦通訊了。

你進入系統菜單,把232口設置成和電腦通訊,我記得有三個選擇,0,1,9。有一個是PLC,有一個是電腦,有一個不使用,具體哪一個是和電腦我記不清了。

你在這三種狀態下分別試試。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
雷運海
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 148 點
下載積分: 553 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2011-11-17
最后登錄: 2015-07-31
查看雷運海的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-18 00:34
謝謝!但我不知道怎樣進入糸統菜單。給屏通電后按上面兩個角出現密碼輸入窗口·輸入密碼:現在不知道密碼怎么辦?有出廠密碼嗎?
[ 此帖被雷運海在2011-11-18 01:48重新編輯 ]
雷運海
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 148 點
下載積分: 553 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2011-11-17
最后登錄: 2015-07-31
查看雷運海的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-11-21 02:12
是COM口設置問題。我現沒法進入糸統更改COM口設置。不能與電腦連接,五年了真沒辦法處理。看來只有換屏重新編程了,可是我不太懂得編程
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-11-30
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-11-21 07:12
換屏就太可惜了,實在不行就找個人幫忙弄一下。
逆水行舟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 256 點
下載積分: 670 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2024-12-20
查看逆水行舟的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-11-22 11:41
可以考慮下你的連接線,和歐姆龍連接線和和計算機連接數據線確認下我記得好像不一樣。你可以確認下
tnt844
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看tnt844的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-12-02 21:32
用解密軟件解密沒有密碼???不應該啊。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-12-02 22:52
如果不知道系統菜單密碼。可以把屏恢復出廠狀態的
但程序就全沒了
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
藍天123456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 131 點
下載積分: 1537 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2011-11-27
最后登錄: 2018-11-29
查看藍天123456的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-12-24 11:50
用USB轉RS232進行通訊,要先解密
lifu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 223 點
下載積分: 998 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-10-01
最后登錄: 2021-08-25
查看lifu的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-12-26 13:50
應該是USB轉RS232的轉換口的問題,找個臺式電腦,用臺式電腦的COM口就可以了。我剛遇到過,顯示接收到非法字符,但是同一個屏(F940GOT--BWD--橫型)同一根通信線,用臺式機的COM口或T型擴展卡轉RS232都沒問題。而且我的USB轉RS232跟三菱PLC通信也沒問題。也正想請教一下各位師傅應該怎么辦。
[ 此帖被lifu在2011-12-26 13:55重新編輯 ]