級別: VIP會員
|
向BFM(特殊功能模塊的存儲緩沖區)寫數據 DTO為32位指令,TO為16位指令,作用完全相同。 命令格式: TO m1 m2 S n 其中 m1為特殊功能模塊的單元號(從基本單元右側開始依次為K0-K7) m2為傳送目標緩沖區(BFM)編號 S為保存傳送元數據的軟元件編號 n為傳送點數 而您的TO K0 K21 K4M60 K1的含義為: 將K4M60(M60-M75)的數據寫入第一個模塊的K21號BFM區 這里要注意的是:K4M60的寫法,K4代表16位,如果寫成K2M60,那么就是M60-M67這樣了。 第二,最后的K1要注意的是,K1代表寫1個字,如果寫成n2,那么這里就會變為BFM就是連續兩個地址了。 具體可以看看FX3U的編程手冊,P409頁所述。 以上! Good Luck! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
taipi-k
級別: 略有小成
|
先睹為快,謝。 |
|
---|---|---|
|