sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

nhsl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 478 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-11-12
最后登錄: 2017-12-19
查看nhsl的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-14 09:20
想學習一下比較指令CMP然后使用25507標志位輸出 ,寫入這個指令后發現TIM后面的010(第一行除外)總是缺少一個0,本身練習一下5、10、15、40(40秒是一個參考值)秒輸出,寫入PLC(CPM1A,輸出端子空著)后接通電源后10.00指示燈亮。5秒后滅,估計40秒后10.03亮,不知道是編寫指令有誤還是步驟問題?謝謝!!!

hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1848 個
工控威望: 4496 點
下載積分: 7594 分
在線時間: 1352(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-12-26
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-14 12:48
人復雜想的事情也復雜,這程序不需要比較。

LD P_On
OUT TR0
TIM 000 #50
ANDNOT TIM000
OUT 10.00
LD TR0
AND TIM000
OUT TR1
ANDNOT 10.00
TIM 001 #100
LD TR1
ANDNOT TIM001
OUT 10.01
LD TR0
AND TIM001
OUT TR1
ANDNOT 10.01
TIM 002 #150
LD TR1
ANDNOT TIM002
OUT 10.02
LD TR0
AND TIM002
OUT TR0
ANDNOT 10.02
TIM 003 #400
LD TR0
ANDNOT TIM003
OUT 10.03
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
nhsl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 478 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-11-12
最后登錄: 2017-12-19
查看nhsl的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-14 15:03
引用
引用第1樓hlq_0815于2011-11-14 12:48發表的  :
人復雜想的事情也復雜,這程序不需要比較。

LD P_On
OUT TR0
TIM 000 #50
.......



謝謝,因為俺是新手,想看看CMP指令的用法。