樓主  發表于: 2011-11-10 22:33
最近在外調試,碰到一點情況,大家幫忙分析下
調試一電控柜,前2天好好的,后期突然就啟動變頻電機,空開就跳了,幾次都這樣,查線,電機U,V,W沒短,沒問題,后來查到,電控柜電機的電纜屏蔽層的接地和U,V,W有1.9V左右的電壓,接地線是接在電控柜背板上的.短開接地線后,就正常了.
大家調試的時候,有沒碰到這種問題?
電纜屏蔽層的接地和U,V,W有1.9V左右的電壓是怎么來的?有可能是開關電源或是變頻器引起的?
tty
支持國貨,少說多做。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 490 點
下載積分: 13724 分
在線時間: 234(小時)
注冊時間: 2009-09-17
最后登錄: 2019-08-25
查看tty的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-10 22:38
好像是感應電。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xqx666) 感謝分享
  • 下載積分:+3(jx_einstein) 熱心助人
    ying-feng
    一般情況下人的眼睛是黑的,心是紅的;要是眼睛變紅了心就會變黑
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 460 個
    工控威望: 648 點
    下載積分: 2649 分
    在線時間: 182(小時)
    注冊時間: 2011-08-12
    最后登錄: 2024-05-04
    查看ying-feng的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-11-10 23:42
    接地線是接的中性點嗎?接地就是起消除感應電的作用?梢詼y一下地線和零線之間的電阻看看
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(xqx666) 感謝分享
  • 下載積分:+3(jx_einstein) 熱心助人
    ccy5156
    雖然網絡是虛擬的,但同樣存在真.善,美,正在生銹的湘籍男孩,
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 939 個
    工控威望: 1397 點
    下載積分: 1615 分
    在線時間: 148(小時)
    注冊時間: 2008-07-28
    最后登錄: 2024-12-23
    查看ccy5156的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-11-11 01:09
    支持2樓
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(jx_einstein)
  • 像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活
    jx_einstein
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 868 個
    工控威望: 1047 點
    下載積分: 2421 分
    在線時間: 860(小時)
    注冊時間: 2010-01-09
    最后登錄: 2024-11-28
    查看jx_einstein的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-11-11 09:32
    接地線是接的中性點嗎?接地就是起消除感應電的作用?梢詼y一下地線和零線之間的電阻看看

    接地線是屏蔽層接地,一邊是電機的外殼,一邊是電柜.
    阮子
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 658 個
    工控威望: 4416 點
    下載積分: 5359 分
    在線時間: 250(小時)
    注冊時間: 2009-12-27
    最后登錄: 2015-10-29
    查看阮子的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-11-11 10:10
    我前段時間也聽同事說過這種情況,電纜屏蔽層的接地和U,V,W有30V左右的電壓,直接就影響到收卷的糾編了。當時也想不明好電壓是從什么地方來的。有沒有高手分析一下???
    jx_einstein
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 868 個
    工控威望: 1047 點
    下載積分: 2421 分
    在線時間: 860(小時)
    注冊時間: 2010-01-09
    最后登錄: 2024-11-28
    查看jx_einstein的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-11-11 10:37
    兩端接線的話 很可能會使地線形成環路從而產生環流而出現地線上的電壓降,若地線有電壓降則可以說明地線在某個點不為零,或是負值 或是負值;如果作為參考點的“地線”的電位都不為“零”,則任何點對地電壓也會受其影響。 建議采用單點接地(即拆除電機外殼端)。

    明白,伺服電纜的接線,說明書上圖示不是:接地線是屏蔽層接地,一邊是電機的外殼,一邊是電柜.
    張家港市
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 350 個
    工控威望: 534 點
    下載積分: 2364 分
    在線時間: 68(小時)
    注冊時間: 2007-03-14
    最后登錄: 2024-06-25
    查看張家港市的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-11-11 10:41
    啊是將電機外殼端不要接地嗎,什么是拆除電機外殼端
    techo
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 334 個
    工控威望: 409 點
    下載積分: 1126 分
    在線時間: 117(小時)
    注冊時間: 2010-05-09
    最后登錄: 2015-11-29
    查看techo的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-11-11 12:47
    正常的感應電,變頻器就是干擾源頭
    hubin1620
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看hubin1620的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-11-11 15:15
    我們公司的變頻器接地一般只接電機側,柜內在根部懸空,不接,兩邊都接地變頻器經常報警
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(jx_einstein)
    aoouang
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 273 個
    工控威望: 402 點
    下載積分: 2709 分
    在線時間: 105(小時)
    注冊時間: 2011-06-21
    最后登錄: 2015-11-18
    查看aoouang的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-11-11 16:47
    我在外調試多年了,我想應該是你的接地線沒有接好,或者是你的柜體的接地沒有達到標準,造成接地電阻太大,所以才會形成1,7V的電壓存在,如果可靠接地的話,就不會有這種現象,而且屏蔽線的外層屏蔽層也必須與柜體的接地體可靠連接,電機端與現場的屏蔽線也必須與電機的外殼和設備基礎可靠接地。就能完全消除變頻器,直流調速器,大功率用電設備,頻繁起動設備,電焊機等最容易造成干憂信號源。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(jx_einstein)
  • 綠色的微笑
    kz1566
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 142 個
    工控威望: 267 點
    下載積分: 8249 分
    在線時間: 71(小時)
    注冊時間: 2011-11-06
    最后登錄: 2020-04-03
    查看kz1566的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-11-11 22:17
    支持10樓,變頻器端接地應該懸空。
    • «