sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-11-28
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-10 22:33
最近在外調試,碰到一點情況,大家幫忙分析?br />調試一電控柜,前2天好好的,后期突然就啟動變頻電機,空開就跳了,幾次都這樣,查線,電機U,V,W沒短,沒問題,后來查到,電控柜電機的電纜屏蔽層的接地和U,V,W有1.9V左右的電壓,接地線是接在電控柜背板上的.短開接地線后,就正常了.
大家調試的時候,有沒碰到這種問題?
電纜屏蔽層的接地和U,V,W有1.9V左右的電壓是怎么來的?有可能是開關電源或是變頻器引起的?
中國人佛山人
請各位大師多多指教
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 332 個
工控威望: 523 點
下載積分: 13885 分
在線時間: 152(小時)
注冊時間: 2009-05-21
最后登錄: 2019-03-13
查看中國人佛山人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-13 22:38
如果變頻器輸出線路長,不宜用漏電開關。說明書有說過原理。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(jx_einstein)