樓主  發表于: 2008-04-22 11:00
圖片:
新到的Q02H上電后ERR燈閃爍,USB線也連不上PLC,請高手指教!
[ 此貼被catywu在2008-04-22 12:50重新編輯 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-04-22 11:17
上面有提示的啊,可是俺的英文水平不好,如果用中文的GX DVELOPER就可以知道提示什么了

經常遇到的情況有:

1,沒有插入電池
2,電池電壓低
3,參數沒有設置
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
baoshizhi
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 522 個
工控威望: 529 點
下載積分: 2230 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2006-08-21
最后登錄: 2014-07-20
查看baoshizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-04-22 11:22
新到的PLC就是上面的原因了.
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-04-22 12:10
軟件提示只是說通訊不上。
新到的PLC,沒有接外部線路嗎?
catywu
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 620 個
工控威望: 831 點
下載積分: 19881 分
在線時間: 547(小時)
注冊時間: 2007-08-19
最后登錄: 2024-12-18
查看catywu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-04-22 12:10
圖片:
錯誤代碼
catywu
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 620 個
工控威望: 831 點
下載積分: 19881 分
在線時間: 547(小時)
注冊時間: 2007-08-19
最后登錄: 2024-12-18
查看catywu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-04-22 12:37
問題已經解決.
將PLC參數中的,PLC文件、PLC程序、引導程序設為系統默認值!把程序下載至PLC便好了!

[ 此貼被catywu在2008-04-22 12:47重新編輯 ]
劉建勇
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看劉建勇的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-04-22 13:41
好象是COM端不對
ccc.1860
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看ccc.1860的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-04-22 14:38
學習了,還沒有遇到過這類問題
jackeywan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 406 個
工控威望: 448 點
下載積分: 1191 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2023-09-05
查看jackeywan的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-04-23 10:13
英文翻譯為:
故障: 與PLC通信.
請首先斷開USB電纜線,然后5秒后再連接.
請檢查電源模塊,CPU模塊,**模塊(**為看不清楚的字),智能模塊,網絡模塊,基組,電纜線連接情況.
請與手冊確認和**(字看不清楚),然后再通信.

以上的情況依照我的經驗一般是參數設置不當.
要求自己每天多學習一點.
oolo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 311 點
下載積分: 2550 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2008-02-02
最后登錄: 2024-11-15
查看oolo的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-04-23 21:25
全是E文  哎  不明白啊 
江湖游俠
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 413 點
下載積分: 1707 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2006-08-11
最后登錄: 2024-12-01
查看江湖游俠的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2008-04-27 17:26
一般是參數設置的問題導致通訊發生錯誤
946821
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 215 點
下載積分: 746 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2008-04-26
最后登錄: 2023-12-08
查看946821的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2008-04-28 19:48
這些設置正常是不用改的啊
  • «