fhpyw
級別: 略有小成
|
本人原來是用三菱,新學西門子,用LOGO編一程序,但發覺用編程軟件一紡真時,線圈未經觸點閉合就接通,實在另我煩惱。我是按順序編程的。程序用三菱模擬就無問題,但用在LOGO時就出現此問題,請問是我的電腦有問題,還是程序有問題,還是LOGO語言有所不同。符上程序。 上傳不了程序,不知怎樣上轉,點了瀏覽后就不知怎樣做了。 |
---|---|
|
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄
|
百分之百是你LOGO程序問題,我以前有不少西門子LOGO的資料,還特意買了個LOGO學習,后來發現這個東西實在沒有什么意思,軟件,資料全刪除了。 |
---|---|
|
文名
埋頭苦學
級別: 網絡英雄
|
弱弱問一句,LOGO是什么? 西門子編程不是STEP 7-MicroWIN 嗎 |
|
---|---|---|
|
fhpyw
級別: 略有小成
|
匯榮老大,我是按SFC編程方法編程的,用M代替S,如果如果用三菱PLC來編程,是沒問題的,但在LOGO中,母線后是兩個常開觸點,明明是常開觸點,但為什么會有能流通過到線圈呢?是LOGO編程方法的不同嗎? |
---|---|
|