查看taipi-k的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2008-04-20 10:52
忘記告知了,在變頻器內的參數改保護電流值的。
┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠園┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛
skysea
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 200 點
下載積分: 715 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2007-10-05
最后登錄: 2023-05-05
查看skysea的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2008-04-20 12:16
先判斷電機正常與否(電氣與機械),再考慮變頻器問題
adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2024-12-20
查看adidas的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2008-04-20 14:47
引用
引用第12樓taipi-k于2008-04-20 10:50發表的  :
1、變頻器線路不允許有熱電器
2、風機的性能決定,風速的不穩定,引起變頻器檢測電流不穩造成的。
3、單獨用變頻器帶一臺風機看一下



變頻器線路不允許有熱電器?這個論斷有待商榷吧,一臺變頻器帶幾個電機的時候應當必須給每個電機回路配熱繼電器的啊,而這個時候改變變頻器內的參數電流保護值是不起作用的。
adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 332 點
下載積分: 1383 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2024-12-20
查看adidas的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2008-04-20 14:51
非常感謝大家的幫助!感謝!

因為故障原因已經在變頻器上明示了,所以,目前我的問題是具體怎么來做?
1.檢查輸出到底是怎么個檢查方法?
2.對于風機,負荷會有急速變化的情況嗎?
vikinglee
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看vikinglee的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2008-04-20 15:18
詳細點啊,
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2008-04-20 15:41
引用
引用第15樓ladenkm于2008-04-20 12:52發表的  :
先把輸出拆了,如果還是0C2,就是IGBT模塊壞了,如果沒有問題就改一下PR7加大點,風機加速時間要大一點,

這個辦法不錯,夠徹底了吧?直接拆掉輸出,首先就能判斷出是否變頻器原因。那就該修誰修誰好了。
“這個時候改變變頻器內的參數電流保護值是不起作用的”??怎么會啊。恰恰相反,正是因為你熱繼電器設置過大,導致風機電機電流以經大到足以令變頻器報警的時後,熱繼電器還沒有跳掉。
所以,跟據電機的實際運轉情況,要么把熱繼電器調小,讓這種情況下斷開熱保,要么把變頻器過電流值調大,讓它不報警。
當然,在以前正常的情況下現在開始報警,還是要治其根本。
hjd105
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 292 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1483 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2007-09-21
最后登錄: 2024-05-01
查看hjd105的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2008-04-20 16:01
  這個我見得多了!你首先要拆掉其中一個風機的線,然后再單獨運行其一個風機.如果沒有問題的話就是拆掉的那個有問題了.反之就是未拆的那個有問題.引起0C2的原因很多:線圈短路,電機軸承不好,電機軸承走外圈.變頻器本身有問題等等.你可以仔經細分析看看.
  • «