sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

tjzhmjj
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 239 個
工控威望: 968 點
下載積分: 3543 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-02-09
查看tjzhmjj的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-01 11:11
三菱CC-Lik為什么要接110歐姆電阻,如果不接會有什么后果?為什么我公司有一個CC-Lik不接電阻能通訊,接上后反而不能通訊了。請各位師傅點撥。
[ 此帖被tjzhmjj在2011-11-02 01:44重新編輯 ]
lin_min
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 238 個
工控威望: 325 點
下載積分: 4676 分
在線時間: 419(小時)
注冊時間: 2006-08-24
最后登錄: 2024-08-07
查看lin_min的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-19 15:47
是防止信號衰減用的.正品都要接的.
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-19 17:39
用RS485通訊時,在頭和尾的兩個終端,要加110歐電阻,防止反射波干擾,中間的都不要加電阻。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
kwer
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 132 點
下載積分: 548 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2010-09-16
最后登錄: 2019-06-11
查看kwer的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-11-23 14:44
就像鏡子一樣會反射回信號,最末端用電阻接地。
lilindong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 184 個
工控威望: 319 點
下載積分: 1086 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2008-01-10
最后登錄: 2024-08-28
查看lilindong的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-11-23 15:19
一般都要求接的,好像距離短的話,不接也是可以的