sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-23 16:41
一臺濾筒式除塵風機,功率18.5KW,根據除塵風機的工藝,可以直接啟動嗎?現在變壓器容量沒有問題。
jklmn123
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 2916 點
下載積分: 9794 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2010-04-05
最后登錄: 2024-12-18
查看jklmn123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-23 17:01
當然可以
wuliang211
小剛
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 537 點
下載積分: 2227 分
在線時間: 291(小時)
注冊時間: 2011-08-23
最后登錄: 2019-12-21
查看wuliang211的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-23 17:24
空開稍微配大點,不要頻繁的啟動,一小時盡量控制在3次以內
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-10-23 19:15
謝謝
fuyuesong123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 214 個
工控威望: 371 點
下載積分: 882 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2009-05-07
最后登錄: 2023-04-25
查看fuyuesong123的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-10-23 19:20
如果供電系統就一臺設備是可以的,多臺的話理論上就要降壓啟動了!建議做降壓啟動,成本不會增加太多的
liubaoliang
會飛的氣泡
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 428 點
下載積分: 10591 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2009-04-24
最后登錄: 2024-11-27
查看liubaoliang的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-10-23 19:53
最好做降壓起動
啊樹
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看啊樹的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-10-23 22:28
只要電網容量允許多大的電機都可以直接起動。
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2407(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-12-17
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-10-23 22:33
沒問題,放心搞。
ying-feng
一般情況下人的眼睛是黑的,心是紅的;要是眼睛變紅了心就會變黑
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 460 個
工控威望: 648 點
下載積分: 2649 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2011-08-12
最后登錄: 2024-05-04
查看ying-feng的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-10-23 22:37
全面一點好,采用降壓啟動吧。
羅丕憲
羅先生你好
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 182 個
工控威望: 3340 點
下載積分: 297 分
在線時間: 387(小時)
注冊時間: 2010-03-23
最后登錄: 2024-12-26
查看羅丕憲的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-10-23 23:22
還是安裝一個星三角啟動,比較好。
pl564
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 158 點
下載積分: 500 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-01-12
查看pl564的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-10-24 11:31
原則上超過14KW的要降壓啟動,實際上20KW的都可以直接啟動,但是不可以頻繁啟動
shenyijin
中級電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 571 個
工控威望: 787 點
下載積分: 1269 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-04-15
最后登錄: 2014-12-20
查看shenyijin的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-10-24 11:45
最好不要, 星三角啟動吧,也不是很難接
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go