手頭有幾個CPM1A想寫上程序處理了,我原三菱FX1s里模擬電位器程序是 (M8000--------------[MUL    D8030      K2        D0]意思是上電運行后把D8030數值乘以2再傳送到寄存器D0,就是255*2=5秒左右。請教大家歐姆龍CPM1A上的模擬電位器250CH,寫類似的程序該怎么寫,我看了CPM1A說明書半天沒有詳細說明。O(∩_∩)O謝謝大家幫助!
在肇興
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 361 個
工控威望: 545 點
下載積分: 2862 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2010-12-20
最后登錄: 2020-06-20
查看在肇興的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-23 07:47
你可以用乘法指令,LD0000---[ MUL  DM1  250  DM2 ]就是把DM1乘250CH結果送到DM2
tengjj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 186 點
下載積分: 510 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2009-01-19
最后登錄: 2024-11-15
查看tengjj的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-23 10:27
LD 253.13  
*U  250 &2  D0

253.13對應三菱的M8000
*U是無符號二進制乘指令
dugjj
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 537 點
下載積分: 3209 分
在線時間: 303(小時)
注冊時間: 2008-03-20
最后登錄: 2024-12-21
查看dugjj的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-10-23 21:15
LD  25313
MUL  #2  250  DM0000
2樓那個*U的乘法沒有見過
下大雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 308 點
下載積分: 1009 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-12-23
查看下大雨的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-10-25 13:31
圖片:
感謝樓上幾位兄弟的解答,對我幫助很大O(∩_∩)O謝謝!另外咨詢下,如何把DM000的數值放到記時器設置值上面。以下是我寫的直接把DM0000放在記時設置位。但不能用。求高手解答。
tengjj
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 186 點
下載積分: 510 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2009-01-19
最后登錄: 2024-11-15
查看tengjj的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-10-25 14:21
糾正一下,CPM系列不支持*U指令。不好意思。
DM0放到定時器設置值沒有問題的。只是DM1有點不明白,2除以251通道的值, 當251>2時,DM1=0,這樣有什么意義?
下大雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 308 點
下載積分: 1009 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-12-23
查看下大雨的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-10-25 15:02
樓上兄弟,你好!我是需要電位器總量程5秒就夠了,所以把250的數值20秒除以4,這樣電位器擰到底也就是5秒,行程長了1-5秒時間準確度就高了啊。
下大雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 308 點
下載積分: 1009 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-12-23
查看下大雨的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-10-25 15:09
我是拆了原電位器,另焊了兩個1K多圈電位器,分別用于兩電機的定時與延時。電機定時只要2秒左右就可以了。所以我需要把250的數值除以4來用。我現在是程序里能看到250,251通道數值0-200的改變,但DM0,DM1數值沒有看見動
下大雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 308 點
下載積分: 1009 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-12-23
查看下大雨的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-10-25 15:16
仔細想了想,是不是除法數值不對呢。 謝謝大家。請高手解答一下。     
下大雨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 308 點
下載積分: 1009 分
在線時間: 199(小時)
注冊時間: 2008-01-07
最后登錄: 2024-12-23
查看下大雨的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-10-25 17:25
   謝謝大家,自己搞定了,原來用TIMH后,原來250通道的數值會變為2秒。改用MUL就行了。
cx2011
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看cx2011的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-10-26 19:21
  
appreciate
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 131 點
下載積分: 682 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2011-11-18
最后登錄: 2020-01-14
查看appreciate的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-11-19 16:13
  
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go