樓主  發表于: 2011-10-20 23:00
以前同事在接主電箱到分電箱電源線時,只是注明了主電箱那邊的ABC三相,到分電箱時沒標明三相,搞混亂了,現在要調三相平衡,請問怎樣才能快速分清三相?
qq5163077
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 217 點
下載積分: 523 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2010-04-07
最后登錄: 2022-09-30
查看qq5163077的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-21 10:47
鉗形表查下電流唄
aojianyun121
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 523 點
下載積分: 5590 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2010-11-25
最后登錄: 2024-12-27
查看aojianyun121的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-21 16:12
你是想分清楚ABC三項吧,看顏色吧,調三相平衡,就像樓上說的,用鉗表卡吧。
aojianyun121
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 523 點
下載積分: 5590 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2010-11-25
最后登錄: 2024-12-27
查看aojianyun121的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-10-21 16:16
你是想分清楚ABC三項吧,看顏色吧,要是同一顏色也可以停電,拆下來兩兩短接用萬用表量了。調三相平衡,就像樓上說的,用鉗表卡吧。
幾千之
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看幾千之的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-10-23 22:35
謝謝大家關注    情況是三相中BC兩相顏色一樣,并且每相有很多并在一起,我是這樣處理的:關掉空開,把AC兩相短接,到小電箱用萬用表測出相通的兩相,剩下的一相就是B相了。
幾千之
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看幾千之的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-10-23 22:37
再把單相負載往電流低的一相上移
gumeng
學無止境
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 974 個
工控威望: 2385 點
下載積分: 5596 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2009-07-10
最后登錄: 2024-12-22
查看gumeng的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-10-23 22:57
贊同5樓說法。
現承接各類電氣自動化設備的設計,改造及維修。
shao0330
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看shao0330的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-10-24 17:50
關注 !!
wwabcd
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 194 個
工控威望: 1180 點
下載積分: 12595 分
在線時間: 522(小時)
注冊時間: 2011-06-02
最后登錄: 2022-11-02
查看wwabcd的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-04-30 02:08
樓4作法快,簡,明
zhgt
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 195 個
工控威望: 253 點
下載積分: 465 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2008-05-09
最后登錄: 2012-07-07
查看zhgt的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-04-30 16:03
3.4樓多可以
魚鷹
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 177 點
下載積分: 703 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2011-06-16
最后登錄: 2012-08-19
查看魚鷹的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2012-05-02 12:22
1)電流法:帶上大一點的負載,用電流表根據三相電流的大小來判斷。  
2)電阻法:短接任意兩根線,用電阻檔,有兩相電阻為零,剩下的一根,及是沒有短接的那相。需要測量兩次。
3)電壓法:將任意兩根線從空開上撤開,用電壓檔測對地電壓,此法也需要測量兩次。