gcbplc
QQ3130569178 PLC編程、登錄口令修改刪除、調試
級別: 工控俠客
|
我也在尋求了解這方面的事情 |
|
---|---|---|
|
wqiling
級別: 探索解密
|
舉個例子吧。。比如FX-20GM里面的M代碼就是M0到M99有100個。假如你在20GM本身里面編寫定位程序并在中間插入M代碼,當程序執行到M代碼的時候M代碼接通程序就停在那里了,只要你不給關閉M代碼信號,程序就一直停在哪里不會往下執行了,相當程序執行到什么位置,假如你插進去的是M4這個M代碼,20GM就把4這個數值存到K3通道里面,是編碼后存進去的,就跟ENCO指令一樣,你把這個通道里面的值讀出來FROM指令 用觸點比較啊,或者再譯碼這樣在順序控制中是很有用的,比如SFC,當我知道機械手到達這里以后,我要干什么,我干完了,關閉M代碼程序就往下執行了,如果不關M代碼的話呢,程序就永遠停在哪里,這樣安全有保障,如果你程序中不是用M代碼的話而用時間去延時,時間把握不好的話會出安全事故的 ,機械手撞壞了。。。個人使用經驗。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
tyg
級別: 家園常客
|
M指的是PLC內的輔助繼電器,輔助繼電器有無數個電子常開觸點與常閉觸點,在寫程序時無數次隨意使用,該觸點不能直接驅動負載,外部負載只能通過輸出繼電器Y驅動。 |
---|---|
|
kf123
沒有最好,只有更好。
級別: 論壇先鋒
|
輔助繼電器 |
|
---|---|---|
|
qinchuangyi
級別: 略有小成
|
佩服5樓6樓的見解! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園常客
|
5 6樓的解釋有好像是對PLC剛入門的 |
|
---|---|---|
|