niyouyijian
級別: *
|
[TO K2 K1 K4 K4] 是否可以這樣理解? 把K4、K5、K6、K7分別傳送到第二模塊的#1、#2、#3、#4中??? 另外關于TO指令,兩本參考資料給出的表達不同,不知道哪種是錯的,高手幫忙分辨一下!!! 《從入門到精通三菱FX2N PLC技術與應用》: [TO K2 K5 D10 K1] 把D10的數據 傳送 到第二模塊的#5中 《三菱FX2N 編程手冊》: [TO K1 K2 D0 K1] 向第一存儲器(BFM)#12 寫入 D0 的數據 |
---|---|
|
qq593276766
專業制造銅、鋁箔焊機,歐式、美式箱變,高低壓電柜,自動化設備
級別: 家園常客
|
TO K2 K1 K4 K4] 是否可以這樣理解? 把K4、K5、K6、K7分別傳送到第二模塊的#1、#2、#3、#4中?? 這是對的。 [TO K2 K5 D10 K1] 把D10的數據 傳送 到第二模塊的#5中 這條是對的 [TO K1 K2 D0 K1] 向第一存儲器(BFM)#12 寫入 D0 的數據 有錯 這里是D0 的數據寫入 第一個模塊的(BFM)#2 以下有個from與to 指令的說明。見附件 from與to.doc (182 K) 下载次数:526 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
[TO K2 K1 K4 K4] 這樣理解: TO 寫 K2 PLC邊上第3個模塊(0,1,2這樣數的) K1 這個模塊的1號存儲器 第一個K4 數值,這里也可以用D 第二個K4 寫4個存儲器,4個都是寫入上面的K4這個值 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|