同事做一個項目接近尾聲,但是GT1055的屏與Q00JPLC編程口的通訊總是不太穩定?蛻魧@個問題比較不滿意,要限期解決。因為之前就一直在給他幫忙,所以我也知道他的問題。就想到使用Gt1055的422口來做,但是又不能增加串行通訊模塊。于是選擇買一個232——422轉換器再接422口?吹绞謨陨嫌懈娎|叫FA-CNV2402CBL就找啊找,找到了站長(本站站長,YMM)回復過的這個帖子:
http://yaoyaoke.com.cn/read-gktid-11778.html,求助!關于QPLC編程口和GOT1000系列RS422通訊的問題!謝謝!于是我覺得我還沒法知道422轉過去之后是不是三菱支持的協議呢,也許沒法子用422口那就悲劇到底了。于是又讓同事買了一個422轉232的轉換器(拿到貨后發現兩個都是雙向的,人品還行啊)。想法如下,CPU的232轉422——422轉成232接GT1055的232口。屏的通訊驅動肯定是QPLC了。
東西都齊了,按照Gt連接手冊上直接連接的方法把線按序分離再做好線后。
通訊監測一直是TIME OUT,只有SD信號,沒有RD。問題很嚴重。但是經過使用計算機的串口來給PLC下載程序給GT1030現在工程都是完全正常的,方案應該沒有問題。問題還是在線上。然后就考慮到經過422中轉后的232也許已經不是CPU編程口的那個232了。它至少應該是一個標準的232。結果人品爆發在GT連接手冊里找到了與微機連接的接線方法。
最終測試成功。連接方式如下:
這下同事可以交差,我也可以出差繼續忙我的去了。
里面有個小插曲,因為在公司用的是Gt1030雙232口的那個做實驗。結果按圖上把RD,SD交差對聯后還是通訊不上,幸好多了個心眼把倆交換了一下,立即NO ERROR了。這就要說三菱的不是了,手冊上也不寫明是照號接線還是要交叉,十分難搞。