sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

wuji001
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 394 點
下載積分: 501 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2009-12-18
最后登錄: 2023-06-06
查看wuji001的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-09 16:02
QD75MH4 加 MR-J3伺服 SSCNET III光纖通訊 但是上店后 放大器一直顯示 AB初始化那 不往下走 按說應該會繼續走  一直到出現軸號但是 就是卡到AB那 不往下走 咋辦呢
pklon2000
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 326 點
下載積分: 6381 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2008-07-11
最后登錄: 2024-12-27
查看pklon2000的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-09 16:14
還需要在PLC程序中接通Y0,Y1兩個信號。
pklon2000
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 326 點
下載積分: 6381 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2008-07-11
最后登錄: 2024-12-27
查看pklon2000的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-09 16:17
放大器上的軸號設置是否與MH4里的一致?
wuji001
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 225 個
工控威望: 394 點
下載積分: 501 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2009-12-18
最后登錄: 2023-06-06
查看wuji001的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-10-10 11:19
解決了