三菱FX2N4AD--TC讀出的溫度數據跳動很厲害,是什么原因?程序上可以屏蔽掉嗎?該怎么做程序?謝謝高手賜教。 |
---|---|
|
jun888006
我年輕需要你指點 但不需要你指指點點
級別: 工控俠客
|
第一 外部有干擾造成的 接地 或者用雙屏蔽線接到模塊上 第二 在程序內做一個范圍比較 如果大于或者小于這個范圍就有下一步動作就好了 |
|
---|---|---|
|
andy陳
http://shop69946803.taobao.com
級別: 略有小成
|
電壓型的話并個電容或許好點,電流型的話就取平均吧! |
---|---|
|
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒
|
誰讓你用溫度模塊來做的啊!自找的,你不能和溫控表直接通訊啊,教訓啊。 |
---|---|
|
aoouang
級別: 略有小成
|
這個明顯是有干憂造成的,記得早一段時間我的帖子上有個同樣的問題,怎么解決的我說的很清楚。你將所有需要接地的位置進行可靠的接地問題就應該完全不解決了,我以前的溫度波動在0--15度,處理以后只有1---2度。 |
|
---|---|---|
|
weilinyi
級別: 工控俠客
|
有可能是模塊壞,去年我就用過一個,每路有干擾,只要隔壁通道溫度升高,對其它各通道有不規擇干擾,代理無法改決,就廢啦1400元,也就換拉供應商,聽三菱代理講,這可能是臺彎高仿的. |
---|---|
|
chengjianbo
級別: 家園常客
|
FX2N-4AD-TC,我用的太多,沒屏蔽,沒接地,但是用熱電偶補償到線 很穩定啊 |
---|---|
|