sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 680 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 2657 分
在線時間: 364(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2024-12-19
查看5921338的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-19 20:57
工作上遇見一怪事,我從業多年第一次遇到,不知道怎么回事,大家幫我解答下。
前天廠里突然瞬時停電高壓真空斷路器跳閘了,合閘后收到車間通知一臺電機反轉,檢查后不知道是什么原因就調相后正常。電機為變頻器拖動,一臺變頻器拖動多臺電機,就只有這一臺電機反轉(這一臺電機前好幾天因為減速箱故障換的全新一套,使用多天一直正常),變頻器接出主線接多臺電機,每臺電機都配有電動機斷路器,電機到斷路器在到主線的線路不超過兩米,檢查斷路器和線路都是完好的,先調相后一直正常使用?墒菫槭裁磿崔D呢?????????
自學
雄鷹
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 152 點
下載積分: 4673 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2011-09-13
最后登錄: 2024-10-10
查看雄鷹的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-19 21:27
斷路器進線還是出線沒壓好,到電機的線有問題,似接似不接的,變頻器報警了嗎?
dusiyong168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 408 點
下載積分: 13792 分
在線時間: 247(小時)
注冊時間: 2010-08-16
最后登錄: 2024-11-13
查看dusiyong168的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-19 21:53
這樣的問題到還是沒見過
sylgq
印刷包裝機電維修
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1066 個
工控威望: 1253 點
下載積分: 14620 分
在線時間: 1197(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2024-11-25
查看sylgq的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-09-19 22:16
第一次聽說,重來沒見過。
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3725 點
下載積分: 6181 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2008-03-04
最后登錄: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-09-19 22:26
我沒有經過這樣的事。
學無止境,永遠是學生。
jickw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 357 點
下載積分: 7154 分
在線時間: 363(小時)
注冊時間: 2007-11-02
最后登錄: 2024-11-24
查看jickw的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-09-19 22:49
看看那臺電機是否缺相!
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1610 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 4459 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2024-11-30
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-09-19 22:54
我在陶瓷廠的窯爐上也碰到過,是缺相的問題。
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420
客居他鄉
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1117 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2023-03-28
查看客居他鄉的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-09-19 23:30
電機還在使用嗎?
xpvista
廣東汕頭
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 562 個
工控威望: 637 點
下載積分: 2344 分
在線時間: 535(小時)
注冊時間: 2010-03-14
最后登錄: 2024-12-22
查看xpvista的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-09-20 07:00
我廠的涂布機也有一臺電機偶爾會出現這種反轉現象,一個變頻器控制一臺電動機,不是經常性的,可能是接線松動
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 680 個
工控威望: 10443 點
下載積分: 2657 分
在線時間: 364(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2024-12-19
查看5921338的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-09-20 10:16
電機還在使用,不存在缺相的問題,我的就是陶瓷窯爐的傳動,反轉后負荷很大缺相是拉不動的,變頻器沒有報警。仔細檢查過接線等都正常,搞不懂了。
自學
gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 974 點
下載積分: 1182 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-09-12
查看gali1120107的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-09-20 10:23
可能是控制線松動問題,樓主你是否把線又換動了,是否是換動后才不反轉呢?
wuliang211
小剛
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 537 點
下載積分: 2227 分
在線時間: 291(小時)
注冊時間: 2011-08-23
最后登錄: 2019-12-21
查看wuliang211的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-09-20 15:44
沒有遇到過這樣的情況,應該是缺相了