12樓  發表于: 2011-09-19 08:54
支持10樓
朝花夕拾
胡驕陽
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 260 個
工控威望: 3019 點
下載積分: 1603 分
在線時間: 188(小時)
注冊時間: 2009-12-16
最后登錄: 2024-11-19
查看胡驕陽的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-09-19 09:56
加冷卻塔行不行呀。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2011-09-19 10:30
既然是控制回路經常出現問題,那應該把思路放到如何提高控制穩定性上去。如果是液壓油引起的,可以考慮冷卻方式。不建議集中供油系統,可以考慮6~10臺壓力機集中液壓站。因為集中液壓站考慮如瞬時集中排量;油路德布局等能耗問題。
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2011-09-19 10:45
不知壓力波動會不會對已的設備有影響。流體是可以傳遞壓強。所以如果說靜態的公壓肯定能夠滿足。關鍵就是你集中供的流量是否能夠達到?所以如果你滿足了流量,是比造成浪費。因為你滿足的是最大可能的條件。而正常用多數情況下都是一部分。這樣也是挺費電的
ldq_yang
JAY LIU
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 537 點
下載積分: 1267 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2010-10-08
最后登錄: 2019-10-14
查看ldq_yang的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2011-09-19 19:54
我確實有很多地方需要考慮,也在寫這方面的計劃。謝謝大家的建議。我知道該怎么做了。再一次謝謝大家~
yl_pan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 222 個
工控威望: 302 點
下載積分: 10505 分
在線時間: 440(小時)
注冊時間: 2010-03-11
最后登錄: 2024-10-17
查看yl_pan的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2011-09-19 20:39
我建議不要改集中式增壓油。如果是溫度的問題影響很大的話,建議在廠房上方修建涼水塔對所有的泵進行冷卻。
zhunaijiang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 185 點
下載積分: 807 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2011-01-09
最后登錄: 2019-11-12
查看zhunaijiang的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2011-09-19 20:43
應該先計算一下總流量和儲存循環的空間,壓力問題好解決
wqh清風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 227 個
工控威望: 370 點
下載積分: 3231 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-06-19
最后登錄: 2020-08-18
查看wqh清風的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2011-09-19 20:55
引用
引用第10樓yhnt于2011-09-18 22:35發表的  :
不好玩,不建議這樣搞,如果泵站出問題,停下的就不是一臺兩臺機器了,或者在需要開動少量機器的時候損失也不小。

完全同意10樓的說法,
我工廠也是液壓機為主,大大小小加起來有100來臺吧,全部用水循環冷卻;基本上沒什么大的問題!
sylgq
印刷包裝機電維修
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1066 個
工控威望: 1253 點
下載積分: 14620 分
在線時間: 1197(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2024-12-23
查看sylgq的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2011-09-19 23:51
還是在冷卻方面下功夫吧。用板式換熱器,冷卻塔。
  • «