sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

fffsjm
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 568 個
工控威望: 771 點
下載積分: 2071 分
在線時間: 641(小時)
注冊時間: 2009-02-28
最后登錄: 2022-04-14
查看fffsjm的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-18 09:57
一個7.5千瓦電機缺相10小時沒燒   猜猜是啥原因
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-18 10:05
神奇呵,是啥原因?
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
yyy313
大樹
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 277 點
下載積分: 2718 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-10-19
最后登錄: 2013-03-12
查看yyy313的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-18 10:11
缺相后熱保護跳閘,10小時后才發現
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(liuhuaxing) 可能
    givemepower
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 176 個
    工控威望: 486 點
    下載積分: 2281 分
    在線時間: 315(小時)
    注冊時間: 2010-10-21
    最后登錄: 2023-05-30
    查看givemepower的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-09-18 10:30
    沒帶負載吧,
    sylgq
    印刷包裝機電維修
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1066 個
    工控威望: 1253 點
    下載積分: 14620 分
    在線時間: 1197(小時)
    注冊時間: 2011-07-18
    最后登錄: 2024-11-25
    查看sylgq的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-09-18 11:22
    那要看電機處在什么狀態,如處在空載的狀態運行。這時缺相熱保護會很長時間脫扣,在加上周圍的環境溫度低,通風好,再就是電機帶負載運行,缺相后熱繼電器馬上保護電機運行停止,直到人發現為止
    lovefeyer
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 436 個
    工控威望: 561 點
    下載積分: 1664 分
    在線時間: 228(小時)
    注冊時間: 2011-03-10
    最后登錄: 2023-02-18
    查看lovefeyer的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-09-18 12:00
    只有一個原因:電機線圈的溫度還沒有超過上限。

      
    打豆豆
    歐姆龍-NJ系列 NX系列 NY系列,遠程解密,西門子120
    級別: VIP會員

    精華主題: 8 篇
    發帖數量: 1458 個
    工控威望: 3671 點
    下載積分: 8485 分
    在線時間: 1950(小時)
    注冊時間: 2006-12-20
    最后登錄: 2024-12-16
    查看打豆豆的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-09-18 12:32
    燒了2相只有一相
    歐姆龍PLC:NJ系列 NX系列 NY系列,直讀管理員密碼/設計師密碼/維護者密碼/操作者密碼,遠程解密!NJ系列 NX系列 NY系列恢復出廠,遠程操作格式化。觸摸屏NS /NT/NP直讀解密,原始密碼。ysmacstudio程序&POU、功能塊、程序ID、庫文件、Can電子凸輪參數等解析出原始密碼;功能塊、庫文件禁源解除,文件中庫提取。西門子1200/1500完美解密,不掉數據。 VX:177-1152-8688
    ying-feng
    一般情況下人的眼睛是黑的,心是紅的;要是眼睛變紅了心就會變黑
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 460 個
    工控威望: 648 點
    下載積分: 2649 分
    在線時間: 182(小時)
    注冊時間: 2011-08-12
    最后登錄: 2024-05-04
    查看ying-feng的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-09-18 12:33
    同意四樓的說法
    chenpingyg
    機械是柱石,電氣是靈魂.
    級別: VIP會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 1105 個
    工控威望: 6705 點
    下載積分: 100 分
    在線時間: 603(小時)
    注冊時間: 2007-01-25
    最后登錄: 2017-04-03
    查看chenpingyg的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-09-18 12:41
    我也遇到過一次,一臺輸送機,0.75KW的電機,有時候啟動是正轉,有時候啟動是反轉,而接觸器只有一個,前前后后轉了一個星期也沒燒,結果是現場一個本地開關缺了一相。實屬罕見。
    自己的事情自己做.
    shaohong
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 71 個
    工控威望: 170 點
    下載積分: 456 分
    在線時間: 85(小時)
    注冊時間: 2011-04-10
    最后登錄: 2019-08-02
    查看shaohong的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-09-18 12:56
    神啊,明天我也試哈哈
    yhnt
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 365 個
    工控威望: 1309 點
    下載積分: 3396 分
    在線時間: 885(小時)
    注冊時間: 2009-07-11
    最后登錄: 2024-04-12
    查看yhnt的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-09-18 13:48
    沒帶負載,環境溫度也不高。
    yangyajiang
    看得多回得少。見諒了!
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 1127 個
    工控威望: 836 點
    下載積分: 34261 分
    在線時間: 466(小時)
    注冊時間: 2008-02-02
    最后登錄: 2020-12-29
    查看yangyajiang的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-09-18 15:14
    引用
    引用第2樓yyy313于2011-09-18 10:11發表的  :
    缺相后熱保護跳閘,10小時后才發現

    樓、主你這個叫缺相十個小時,表達意思都搞亂了, 你這個叫缺相一分鐘,電機不工作十個小時,才對,