樓主  發表于: 2011-09-13 08:47
看見有的電柜上已經有了觸摸屏,還裝好多按鈕指示燈,旋鈕,這個是為啥呢?觸摸屏上能啟停設備,干嘛還要在電柜上用按鈕做啟停,指示燈等呢?我認為是多此一舉,沒必要,只要在柜體上裝個電源指示燈和急停按鈕就行了。大家的看法呢?
銘杰工控
溫嶺市正凱自動化設備有限公司
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1976 個
工控威望: 6488 點
下載積分: 966 分
在線時間: 1080(小時)
注冊時間: 2009-01-13
最后登錄: 2024-12-12
查看銘杰工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-13 08:56
如果是操作很頻繁的按鈕當然是用外接的按鈕好,這樣能延長觸摸屏的壽命。畢竟操作工人粗魯之人不在少數。還有些人故弄玄虛浪費資源,反正制造者有各種理由。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(hewx) 有道理
  • 溫嶺市正凱自動化設備有限公司  15057679726
    全自動換箱機 催化劑再生、處置智能裝備 MES軟件 WCS軟件 注塑工廠整體智能化解決方案    重載桁架機械手
    niningtt
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1230 個
    工控威望: 3550 點
    下載積分: 858 分
    在線時間: 459(小時)
    注冊時間: 2010-08-24
    最后登錄: 2024-11-16
    查看niningtt的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-09-13 09:00
    如果你只要個小設備,有個小電箱,你可以不要那么多指示燈按鈕。但是我們一些正常按鈕,指示燈也用不到。有些時候那些主要還是看的吧,來讓外行看的,以增加“復雜度”,來忽悠。有些按鈕是特殊情況用的。比如維護維修時候,屏故障時候,還有就是針對顧客的要求了。
    wuliang211
    小剛
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 363 個
    工控威望: 537 點
    下載積分: 2227 分
    在線時間: 291(小時)
    注冊時間: 2011-08-23
    最后登錄: 2019-12-21
    查看wuliang211的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-09-13 10:10
    備用的,重要設備設計必須的
    zhangli019
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 587 個
    工控威望: 2465 點
    下載積分: 1907 分
    在線時間: 136(小時)
    注冊時間: 2011-02-18
    最后登錄: 2024-01-27
    查看zhangli019的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-09-13 10:20
    有些是必要的,做硬保護之類的作用
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(小蜜蜂) 這個是贊同的。
  • 給我一根杠桿,一個支點
    znz43
    工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 1057 個
    工控威望: 4900 點
    下載積分: 7351 分
    在線時間: 2561(小時)
    注冊時間: 2010-06-24
    最后登錄: 2024-12-16
    查看znz43的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-09-13 10:37
    復雜的設備有許多畫面,按鈕不可能都放在一個畫面上,常用按鈕必須放在控制箱上,隨時可用。也可靠些。
    同時屏上的按鈕要通過通訊口傳到PLC上,動作上有延時,反應不靈敏。控制箱上按鈕直接PLC,反應快。對某些設備來說,發出的指令不允許延誤,只能直接PLC.
    [ 此帖被znz43在2011-09-13 11:04重新編輯 ]
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(hgq) 有道理
  • 出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
    贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
    小蜜蜂
    你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 1402 個
    工控威望: 1508 點
    下載積分: 13268 分
    在線時間: 2207(小時)
    注冊時間: 2008-03-19
    最后登錄: 2024-12-23
    查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-09-13 11:18
    引用
    引用第3樓wuliang211于2011-09-13 10:10發表的  :
    備用的,重要設備設計必須的

    備用不能備在觸摸屏里嗎?
    小蜜蜂
    你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 1402 個
    工控威望: 1508 點
    下載積分: 13268 分
    在線時間: 2207(小時)
    注冊時間: 2008-03-19
    最后登錄: 2024-12-23
    查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-09-13 11:19
    引用
    引用第4樓zhangli019于2011-09-13 10:20發表的  :
    有些是必要的,做硬保護之類的作用

    舉個例子出來呢,讓我也學習一下。
    sunpeter
    工控初級工。LG,三菱,歐姆龍,西門子
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 557 個
    工控威望: 552 點
    下載積分: 2582 分
    在線時間: 612(小時)
    注冊時間: 2009-08-18
    最后登錄: 2024-12-18
    查看sunpeter的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-09-13 11:31
    關鍵工序里,如果觸摸屏壞了,外置按鈕可以頂一會,觸摸屏的作用只是保留和修改數據,用它去完全操作是次要的。一些按鈕和指示燈如果是外圍的東西(作為系統啟動或其他容易污染觸摸屏的動作),那是必須的。
    小蜜蜂
    你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 1402 個
    工控威望: 1508 點
    下載積分: 13268 分
    在線時間: 2207(小時)
    注冊時間: 2008-03-19
    最后登錄: 2024-12-23
    查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-09-13 11:32
    引用
    引用第5樓znz43于2011-09-13 10:37發表的 屏上按鈕反應慢,接PLC輸入按鈕反應快 :
    復雜的設備有許多畫面,按鈕不可能都放在一個畫面上,常用按鈕必須放在控制箱上,隨時可用。也可靠些。
    同時屏上的按鈕要通過通訊口傳到PLC上,動作上有延時,反應不靈敏。控制箱上按鈕直接PLC,反應快。對某些設備來說,發出的指令不允許延誤,只能直接PLC.

    第一段沒道理。常用按鈕可以放在觸摸屏中的公共窗口,把公共畫面做在每個窗口。你說有很多畫面,很多按鈕,那在柜體做按鈕,豈不是上百個,幾百個。在其中找一個都不容易啊。
    第二段話似乎有些道理,但是也存在問題。普通的按鈕按下去都會有個行程,這個也需要時間的。觸摸屏上按鈕反應慢是觸摸屏的原因。比如西門子的觸摸屏就是反應慢,按下去要1-2秒才會執行動作,這個我是真的見識過。
    ybcc
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看ybcc的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-09-13 11:37
    有些按鈕是為了操作方便 需要一些手動頻繁操作時安裝的 安裝按鈕比較直觀 觸摸屏畢竟價格貴 換一個按鈕才多少錢
    小蜜蜂
    你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 1402 個
    工控威望: 1508 點
    下載積分: 13268 分
    在線時間: 2207(小時)
    注冊時間: 2008-03-19
    最后登錄: 2024-12-23
    查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-09-13 11:47
    引用
    引用第9樓sunpeter于2011-09-13 11:31發表的  :
    關鍵工序里,如果觸摸屏壞了,外置按鈕可以頂一會,觸摸屏的作用只是保留和修改數據,用它去完全操作是次要的。一些按鈕和指示燈如果是外圍的東西(作為系統啟動或其他容易污染觸摸屏的動作),那是必須的。

    沒這個必要,觸摸屏壞了,數據也無法監控了。你再用按鈕去操作就盲目了,也是危險的操作。就好比蒙著眼睛開車一樣。
    外圍的東西畢竟少數,我看到的是一個觸摸屏下面一大堆,啟動,停止,旋鈕了,好多指示燈了。
    我覺得就是故意搞復雜,故弄玄虛,好顯得自己本事很大。我以前的一個同事,一個PLC要用的輸入點只有五六個,但是他就是想著辦法要把所有的輸入點用掉。你們猜他怎么說,不用白不用。我說你有病,簡單的東西給你弄的怎么復雜有什么意思啊?增加人家維修的難度。