別來煩我
級別: 探索解密
|
請聽題 需要通過溫度變化來控制電機的轉速。請大家指教下通過用AD模塊采集溫度變化信號然后有PID指令通過DA模塊輸出變化電流信號給變頻器,然后控制電機轉速。請問下這樣能不能實現平滑控制 震蕩會不會很大,會不會很難設置參數,如果不行的 請江湖大哥大姐指點下能用什么辦法比較好 小弟期待```謝謝`` |
---|---|
|
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄
|
富士溫控表也有電流輸出型,用它們控制變頻器吧! |
---|---|
|
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
|
不需要費那么大的勁,一個熱電偶或熱電阻,一臺PID數字顯示調節儀就可以了,PID調節儀的輸出直接給變頻器就可以,控制質量很好的 |
---|---|
|
niningtt
級別: 工控俠客
|
首先你的溫度變化是連續的,不會躍變,所以完全可以來用。其次溫度變換不會很快,所以處理震蕩是很好調的,參數調好震蕩即可解決。 |
---|---|
|
kf123
沒有最好,只有更好。
級別: 論壇先鋒
|
熱電偶加電流輸出溫控表直接控制變頻器 |
|
---|---|---|
|
別來煩我
級別: 探索解密
|
不好意思 還是 有點迷茫 小弟上道不久 具體還沒有接觸過用帶有變化電流輸出的溫控表來輸出信號給變頻器這種案例,不知道到底有沒有什么弊端。請有經驗的師傅指點一二。 我本來打算是通過plc 實現的 不知道這樣是不是復雜化了· 謝謝各位 工控師傅。 小弟受益了·· 我lz |
---|---|
|