紫莫語
級別: 略有小成
|
求高手模擬量的問題!!我使用FC106,IN里面手動給了個L#2000,最大值手動給了個L#5000,最小值是0.000e0,求教為什么OUT輸出是65536或0啊????? |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
FC106的作用是將浮點數根據上下限的范圍進行線性整定,輸出為INT數據類型,因此請您先閱讀FC106的幫助,以及Step7的編程手冊,您看來還沒有分清長整型數據與浮點數數據以及整型數據之間的差異。 |
---|---|
|
紫莫語
級別: 略有小成
|
我再DB里面定義了幾個比如DB1.DBD4,是浮點數形式,但我輸入后out就是沒有值。。。。反饋量是0,糾結啊!! |
---|---|
|