請教高手,功能塊的BOOL型輸入接口能不能間接尋址。

我現在遇到的問題是:
FC4調用FC5,而FC5有個輸入參數為BOOL型,但是為了實現某種功能,必須在FC5中尋找此BOOL在DB塊中的地址(輸入時使用DB中的BOOL),所以在調用FC5的時候這個BOOL型參數要使用間接尋找,怎么做呢?我嘗試DBX[AR1,P#0.0]這樣的輸入,但是提示錯誤。真的不知道怎么弄了,請求大俠們幫忙指點一下,謝謝。
guolibin
auto_glb@qq.com
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 640 個
工控威望: 1034 點
下載積分: 5368 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2024-12-10
查看guolibin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-23 16:53
只能用STL或SCL語言
yangyg125
豈能事事如意,但求無愧于心!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 204 個
工控威望: 316 點
下載積分: 977 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2008-05-12
最后登錄: 2022-02-27
查看yangyg125的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-23 17:01
引用
引用第1樓guolibin于2011-08-23 16:53發表的  :
只能用STL或SCL語言


我使用的是STL啊