sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
xiaoluo1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 168 點
下載積分: 558 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2010-03-05
最后登錄: 2016-10-12
查看xiaoluo1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-23 15:17
我廠使用了6SE7031-2EP85-0AA0整流單元一只,后面掛了6只6SE7021-3TP50+K80+G91+G42+C23逆變器,6只逆變器24v控制線纜進空開的總線我選了1平方軟線,空開為40A,所有逆變器一直運行的好好的,有天發現,靠著空開的地方,1平方線燒焦了,而空開卻沒有跳開。我以為是空開選大了,于是就換了個20A的,結果設備每次運行不到20分鐘,空開就跳了!請教各位大俠,這是怎么回事?是不是短路了?

申明:本人沒有裝水,誠懇的說是真的很疑惑,看了這么多的回帖幫助和自己的思考,我現在認為可能有兩種情況:1、負載在設備工作后,電流慢慢增大,所以在設備運行20分鐘左右后,在空開接線處由于撥線不規范,有些線被剪了,所以引起此處線燒斷,把40A空開下端子也燒黃了,而空開沒有跳開。2、線與空開接線不是很牢靠,可能有松動。
[ 此帖被xiaoluo1在2011-08-24 17:18重新編輯 ]
guolibin
auto_glb@qq.com
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 640 個
工控威望: 1034 點
下載積分: 5368 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2008-05-03
最后登錄: 2024-12-10
查看guolibin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-23 15:34
如果短路了,空開就跳了。

應該是過流線發熱燒的。
xiaoluo1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 168 點
下載積分: 558 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2010-03-05
最后登錄: 2016-10-12
查看xiaoluo1的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-23 17:51
那如果空開選大了,跳不動是不是也有可能啊
lcy00
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 120 點
下載積分: 467 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2010-03-06
最后登錄: 2017-05-09
查看lcy00的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-08-23 18:49
短路了  一平方的銅線一般能承受10A的電流  你空開選的是40A的 當然不跳啦
xiaoluo1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 168 點
下載積分: 558 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2010-03-05
最后登錄: 2016-10-12
查看xiaoluo1的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-08-23 18:57
但是我后來測量過,沒有短路啊
shxboy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 280 點
下載積分: 928 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2009-05-13
最后登錄: 2024-12-02
查看shxboy的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-08-23 19:18
空開選大了,跳不了。
懷才就像懷孕,時間長了總要顯露出來!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-22
查看guochunyi的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-08-23 21:16
線細,載流量偏小。過載發熱燒的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
hejian96
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 303 個
工控威望: 491 點
下載積分: 2229 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2012-12-05
查看hejian96的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-08-23 22:49
在仔細檢查現場情況,你會找到答案,期待
yx1977
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 148 點
下載積分: 868 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2011-08-06
最后登錄: 2019-11-28
查看yx1977的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-08-24 00:12
也有可能僅僅是線頭螺絲沒有緊好,安裝好運行一段時間后要把所有螺絲再緊一遍...........................................
yx1977
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 148 點
下載積分: 868 分
在線時間: 39(小時)
注冊時間: 2011-08-06
最后登錄: 2019-11-28
查看yx1977的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-08-24 00:15
只要空開正常,短路必跳,空開選大了只可能是過載不跳,控制回路一般不存在過載問題,所以工藝問題的可能性大
煙來如此
哥沒人戀哥自戀
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 494 點
下載積分: 466 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2010-11-30
最后登錄: 2013-01-15
查看煙來如此的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-08-24 16:53
裝水…。
反正沒有死過一次干脆不怕死
xiaoluo1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 88 個
工控威望: 168 點
下載積分: 558 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2010-03-05
最后登錄: 2016-10-12
查看xiaoluo1的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-08-24 17:18
本人沒有裝水,誠懇的說是真的很疑惑,看了這么多的回帖幫助和自己的思考,我現在認為可能有兩種情況:1、負載在設備工作后,電流慢慢增大,所以在設備運行20分鐘左右后,在空開接線處由于撥線不規范,有些線被剪了,所以引起此處線燒斷,把40A空開下端子也燒黃了,而空開沒有跳開。2、線與空開接線不是很牢靠,可能有松動。
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go