級別: 探索解密
|
小弟第一次接觸三菱觸摸屏,型號GT1275。請問是不是一定要用GT designer3 才能編程。為什么當使用USB與電腦上下載程序時,無法安裝USB程序,本人PC系統為WIN7 32 位,旗艦版的。若改為RS232通訊,須得現場制作,請問有沒有人知道該如何焊接電纜。在線等啊 ,謝謝能人知道。 |
---|---|
|
hzhcdy
級別: 家園常客
|
換電腦下!建議最好換系統 232的線下程序,你會死得很慘!一天下4次就下班! |
---|---|
|
遠處的風
學習學習!!
級別: 探索解密
|
不是一定要用GT designer3 才能編程,用GT designer2就能編程,我以前用XP系統沒問題,USB驅動是GT designer2軟件自帶的,W7我沒試過,要不你換系統吧! |
---|---|
|
紫莫語
級別: 略有小成
|
1275能用GT2編寫嗎????GT2連1275的型號都找不到,怎么編?除非編了你拿GT3轉!! |
---|---|
|
wayu
級別: 論壇先鋒
|
GT1275是一定要用GT designer3的。 GTD3 已支持WIN7 32位。 |
---|---|
|