sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

tlw2007
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 419 點
下載積分: 886 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2008-03-25
最后登錄: 2024-08-17
查看tlw2007的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-02 19:27
這些天正在長春調試一條電鍍生產線,控制柜內有三菱FX2N-128MR再加一個48點的擴展單元,7臺三菱FR-E7402.2KW變頻器,20個32A接觸器與中間繼電器。變頻器到電機距離有50米左右。目前的問題是上午運行生產線時大約10分鐘出現干擾,主要是輸入點亂閃,導至設備不能正常運行。可是到下午2點后就可以正常運行一直到第二天早晨干擾又來了。連續幾天都是這樣。采取的措施是PLC接地、開關電源接地、PLC電源加隔離變壓器。可是都沒有明顯的效果,請問大家如何解決。明天打算輸入點用中間繼電器轉換一下,不知道是不是可行,現在我都快崩潰了。
ljy5602
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 382 個
工控威望: 2520 點
下載積分: 0 分
在線時間: 979(小時)
注冊時間: 2008-02-11
最后登錄: 2024-12-21
查看ljy5602的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-02 19:38
輸入信號線和強電電纜線分開,不行的話輸入信號線再加屏蔽
shenyijin
中級電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 571 個
工控威望: 787 點
下載積分: 1269 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-04-15
最后登錄: 2014-12-20
查看shenyijin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-02 20:17
強電與小信號隔離,小信號盡量用屏蔽線,屏蔽線要接地。該接地就接地。PLC電源用隔離變壓器隔離。
青島瑞麒
知其道 用其妙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 333 點
下載積分: 947 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2009-06-11
最后登錄: 2024-12-10
查看青島瑞麒的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-08-02 20:19
沒把接地拆了試試?
樓主留言:
接地折過,可是好一會后又會出現干擾,再接上又會好一兒再折,,,,再接,,,,,還是沒辦法解決問題
仁者不憂 智者不惑 勇者不懼
mqhyy
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 195 點
下載積分: 1201 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2024-10-14
查看mqhyy的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-08-02 20:25
還是找個PC換一下吧
dl2006
沒有女人冷冷清清,女人多了雞犬不寧
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 5896 點
下載積分: 16821 分
在線時間: 851(小時)
注冊時間: 2006-09-07
最后登錄: 2024-12-07
查看dl2006的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-08-02 21:12
設計問題,變頻器離電機這樣遠干擾肯定少不了的.
樓主留言:
變頻器離電機的距離沒辦法靠近
對不起是一種真誠,沒關系是一種風度。如果你付出了真誠,卻得不到風度,那只能說明對方的無知與粗俗
ft0752
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 2597 點
下載積分: 4743 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2009-10-09
最后登錄: 2024-03-03
查看ft0752的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-08-02 21:41
不單PLC要接地,上次搞了臺機,受變頻器干擾時,機器加了接地也搞好了
slik
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 908 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 5868 分
在線時間: 539(小時)
注冊時間: 2008-06-01
最后登錄: 2024-12-02
查看slik的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-08-02 21:44
可以的話把變頻器配置在控制柜之外
美芝sun
盡力做到更好
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 197 個
工控威望: 367 點
下載積分: 12390 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2011-06-25
最后登錄: 2024-10-24
查看美芝sun的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-08-02 22:17
是不是輸入信號有交流竄進來了?或者是直流電壓超過承受電壓?我遇到過兩個開關電源給串起來電壓近40V所有輸入點不定時誤動作
大將軍師弟
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 1020 點
下載積分: 4431 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2011-07-24
最后登錄: 2023-11-12
查看大將軍師弟的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-08-02 23:38
我也試過有多點干擾的輸入,最好有屏蔽的輸入,和分開用的線槽,如果只是接近開關,拆線后無干擾的,請換進口的接近開關
大地
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 350 個
工控威望: 6175 點
下載積分: 9337 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2008-11-16
最后登錄: 2022-03-07
查看大地的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-08-02 23:46
受變頻器干擾。也可以看看整流機或超聲波干擾
大地
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 350 個
工控威望: 6175 點
下載積分: 9337 分
在線時間: 409(小時)
注冊時間: 2008-11-16
最后登錄: 2022-03-07
查看大地的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-08-02 23:48
引用
引用第4樓mqhyy于2011-08-02 20:25發表的  :
還是找個PC換一下吧

兄弟!一個PLC要多少錢呀?何況還不是PLC的問題。