sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

yxfll
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yxfll的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-31 21:57
我接的電動調節閥是浙江青云儀表的調節閥,接線非常簡單,閥那邊四個端子:4-20MA輸入信號端子的正和負, 交流220V電源的L和N端子,我就是把EM232的I0,M0分別接4-20MA輸入信號端子的正和負,然后再給調節閥的交流220V電源的L和N端子接入交流220V電源.我感覺接線沒什么問題,通過跟蹤PLC程序也看到AQW2的值,可以通過組態軟件對其進行改變,可是EM232的I1 M1兩端卻沒有電流輸出信號,導致無法對電動閥進行自動控制,請問哪里出了問題?現在電動閥不接電源可以手動控制,但無法實現自動控制。
[ 此帖被yxfll在2011-08-03 10:56重新編輯 ]
spc_cll
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 323 點
下載積分: 923 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2007-08-08
最后登錄: 2020-09-10
查看spc_cll的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-31 22:10
看看dip設置有沒有弄錯
spc_cll
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 323 點
下載積分: 923 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2007-08-08
最后登錄: 2020-09-10
查看spc_cll的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-31 22:16
另外,你的說明里寫的是AQW2,外面去接的"可是EM232的IO MO"?,沒弄錯吧?
yxfll
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yxfll的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-08-01 14:37
是的,沒接錯啊,以前一直是可以控制的,現在不知道怎么了模塊那里沒有輸出信號了
dafeng1794
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 232 點
下載積分: 835 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2011-07-25
最后登錄: 2012-08-05
查看dafeng1794的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-08-01 16:05
檢查你的線路,我感覺是線路問題
ldz1011
路漫漫其修遠兮 吾將上下而求索
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 209 點
下載積分: 735 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2008-12-01
最后登錄: 2017-05-17
查看ldz1011的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-08-01 17:03
我感覺程序上的故障能多一些 ,  在你的格式上面下點功夫,看看是不是那塊的毛病。
yxfll
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yxfll的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-08-01 20:40
下午調試了下,好像是模塊的問題啊。我把電動閥接到EM232 第一個通道AQW0就好了,能控制了,有電流輸出。第二個通道AQW2始終沒有電流信號,請問同一個模塊為什么一個通道好用,另一個不行啊?模塊壞了,還是哪里需要設置一下?
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-08-01 20:55
把第二通道的接線全部都拆下來,用萬用表測量一下這個通道的V0-M0之間有沒有電壓輸出,把相應通道的地址賦值,如果沒有電流也沒有電壓輸出,說明此通道壞掉了!
liushiyong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 240 點
下載積分: 764 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2008-06-23
最后登錄: 2023-03-06
查看liushiyong的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-08-01 21:08
那應該是模塊壞了 這種問題我也遇見過 就是通道壞了  換一個通道改下地址就OK了。
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-11-30
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-08-03 10:08
AQW2對應的是第2個通道M1 V1 I1。