sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

monkeykinghy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2476 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2024-01-03
查看monkeykinghy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-29 11:59
用系統時鐘脈沖寫幾句程序,如圖:


我將q0.4該成q0.3 ,q0.5,改到那個上面那個輸入燈亮,可是原來q0.4卻是不滅 ?
剛接觸300編程,請教簡單問題,望予以解答!謝謝!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-29 12:08
因為直接改變了程序之后沒有給Q0.4復位啊!
所以它還是保持了原有的狀態。
這種情況下將PLC打到STOP模式再打回來就行了。
monkeykinghy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2476 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2024-01-03
查看monkeykinghy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-29 12:32
OMRON 和三菱的都是在線修改的? 這也是在線修改啊,為何還要復位呢 ?
那這樣做程序在線修改很麻煩的!
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-07-29 15:19
在已經被導通的狀態下將其邏輯條件刪除,那么就沒有將其導通和斷開的條件了,所以它只能保持原來的狀態;
你完全不用管它,等它在下次PLC斷電重啟時自動復位,或者你在下一個程序中需要用到它時,繼續使用它,在線修改完后,它根據實際的邏輯條件重新刷新是該導通還是斷開。
monkeykinghy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2476 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2024-01-03
查看monkeykinghy的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-07-29 16:59
非常感謝!