樓主  發表于: 2011-07-23 13:56
公司有一臺三菱plc有2組點壞了,一直通偶爾能正常不知有何辦法解決。請問輸入輸出點壞了可以更換嗎?換的話是一換一個整體還是單組的,謝謝。
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1717 個
工控威望: 5539 點
下載積分: 24608 分
在線時間: 300(小時)
注冊時間: 2008-05-05
最后登錄: 2024-12-16
查看yamqq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-23 16:21
你把那個壞的點的線改在空點上面,把程序改一下就好了
這個人很懶,什么也沒有留下!
yangjiejie
朝花夕拾
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 307 個
工控威望: 5906 點
下載積分: 13712 分
在線時間: 723(小時)
注冊時間: 2010-02-26
最后登錄: 2024-12-02
查看yangjiejie的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-23 16:28
可以換,只用換壞的一組就行。用空余的點的話,改改輸出點和程序也是很快的。另一方面,再檢查一下電路的設計,是不是負載太大?
朝花夕拾
ghost.net
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 560 點
下載積分: 2849 分
在線時間: 97(小時)
注冊時間: 2008-01-01
最后登錄: 2012-08-02
查看ghost.net的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-07-23 16:36
樓上說的不錯。
tuanailing
精細出真功
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 584 個
工控威望: 2254 點
下載積分: 1748 分
在線時間: 427(小時)
注冊時間: 2011-03-19
最后登錄: 2024-05-10
查看tuanailing的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-07-23 16:43
第一, 換空余點。
第二, 維修, 也就是換相關繼電器
第三, 直接換。 等于白說。
做工控,做人生
雪花飄飄
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 2620 個
工控威望: 2044 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 3548(小時)
注冊時間: 2007-09-03
最后登錄: 2024-12-23
查看雪花飄飄的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-07-23 18:37
1:將壞的輸出點在程序里改為空余的輸出點上。
2:拆開PLC將損壞的輸出繼電器換掉。
3:整體更換PLC(不計較價錢的情況下)
注意檢查損壞的輸出點的負載性質及電流是不是已經超過允許電流。
shenyijin
中級電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 571 個
工控威望: 787 點
下載積分: 1269 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-04-15
最后登錄: 2014-12-20
查看shenyijin的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-07-23 18:46
1程序加以改動,把剩余的點用上。2有電子基礎應該可以修好。不過里面都是貼邊的必須要焊技很好,你的那個MT還是MR的?
dingp
現在的社會一定要多學習,能跟上時代的步伐。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 387 點
下載積分: 88992 分
在線時間: 263(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2022-01-24
查看dingp的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-07-25 13:13
謝謝大家。。。。。。。。。