在30中要清除PLC中的程序可以格式化,在S7-200中要清除程序應如何操作,請指教,謝謝!
青島瑞麒
知其道 用其妙
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 153 個
工控威望: 333 點
下載積分: 947 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2009-06-11
最后登錄: 2024-12-10
查看青島瑞麒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-17 22:13
首先把PLC撥到STOP狀態,
PLC---清除---即可》。。
仁者不憂 智者不惑 勇者不懼
竹葉三
路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 3330 點
下載積分: 6180 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2009-09-02
最后登錄: 2024-12-19
查看竹葉三的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-18 08:19
弱弱的問一下s7—200可以撥到STOP狀態?300是有的。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5215 個
工控威望: 7439 點
下載積分: 159134 分
在線時間: 3174(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-03
查看sjm213的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-07-18 11:33
引用
引用第2樓竹葉三于2011-07-18 08:19發表的  :
弱弱的問一下s7—200可以撥到STOP狀態?300是有的。

S7-200的模式開關是在擴展口蓋板下面。