sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 344 個
工控威望: 891 點
下載積分: 1083 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2009-08-04
最后登錄: 2024-07-12
查看shuangyu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-16 22:58
1。  MR-J3 伺服控制器 FX3U + FX2N-1PG 無減速 絲杠帶動托板 ,伺服電機在3000R/MIN 下 怎么做閉環控制呢?
    假如用光柵尺位置反饋信號怎么給PLC?加高速計數模塊的話,定位模塊用雙速定位。高速3000R ,低速300R。
    那么伺服的移動的精度就靠PLC 要走的數據與光柵尺反饋回來的數據比較來實現?

2。 通訊測試:上位機(VS2008)+PLC(FX3U)  讀取數據寄存器內容
    通訊波特率設為115200 通訊方式為;上位機操作,PLC不寫通訊程序。那么讀取一個16位地址的最短時間能達到多少?
    我只測試到60ms 時間。有什么辦法能實現高速通訊做到10ms 以內呢?
    請教下CC-LINK 或者DEVICNET 與FX232ADP有什么區別? 波特率速度更高?
    是否實現這樣功能:PC監控 PLC的M地址 ,當M狀態0 變為1 , PC在10MS內收到信號。

3。 遠程維護: PLC為FX2N 或者FX3U 。 當設備異地發生故障后,在家上網就可以操作讀寫PLC的程序。
     或者是用其他PLC型號實現功能?

4 請分享下模擬量輸出傳感器在與變頻器 伺服電機同個電柜里的抗干擾措施!
   每次調試多被干擾問題整的死去活來。。。。。。。。。。。。。!!!

模擬量輸入的屏蔽線接0V 還是大地或者是直接懸空

  大家多用什么規格的屏蔽線效果如何?
[ 此帖被shuangyu在2011-07-17 20:58重新編輯 ]
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 344 個
工控威望: 891 點
下載積分: 1083 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2009-08-04
最后登錄: 2024-07-12
查看shuangyu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-17 00:02
4 請分享下模擬量輸出傳感器在與變頻器 伺服電機同個電柜里的抗干擾措施!
   每次調試多被干擾問題整的死去活來。。。。。。。。。。。。。!!!
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1610 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 4459 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2024-11-30
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-17 19:05
你的要求也挺高的

首先你想要做閉環的,三菱有專門用來做閉環的伺服控制器,你咨詢三菱或者代理商
不知道你的VS2008是工控機還是什么,CCLIN 的通信可以到1-2MS的 前提是你的上位機也支持CCLINK通信
說道遠程維護,看介紹和實際使用是一回事,取決于你的網絡的穩定性和IP地址的永久性,有很多東西要配合的
模擬量我都用到很多,伺服和變頻器也在一個電柜,兩者盡量離遠一點,模擬量用好的屏蔽線就基本不用管。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(shuangyu)
  • 變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
    全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
    QQ:84818626
    電話:18923140420
    shuangyu
    工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 344 個
    工控威望: 891 點
    下載積分: 1083 分
    在線時間: 115(小時)
    注冊時間: 2009-08-04
    最后登錄: 2024-07-12
    查看shuangyu的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-07-17 21:00
    呵呵 VS2008 寫錯了 是VB.NET 2008
    工控機是用研華的
    知道 OMRON有DEVICNET 的通訊板卡,但是CC-LINK不知道呢
    shuangyu
    工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 344 個
    工控威望: 891 點
    下載積分: 1083 分
    在線時間: 115(小時)
    注冊時間: 2009-08-04
    最后登錄: 2024-07-12
    查看shuangyu的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-07-17 21:22
    串口通訊: 用過筆記本自帶串口, Express擴展卡轉串口,USB轉串口 PCI轉串口
    穩定性感覺自帶串口最好,PCI轉串口不錯, Express擴展卡轉串口 還行,USB轉串口 容易掉線
    網卡轉串口正在測試.
    有哪位大哥大姐用過,無線網卡連接串口或者用藍牙調適程序的沒有?
    zzj111000
    專業非標電控設計
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 305 個
    工控威望: 438 點
    下載積分: 2030 分
    在線時間: 254(小時)
    注冊時間: 2011-06-10
    最后登錄: 2024-12-22
    查看zzj111000的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-07-18 10:05
    1,三菱MR-J3伺服本身精度很高(131072),不用絲桿,關鍵在于負載扭矩與慣量。
    2,如果要求工控機與PLC做毫秒級通訊,相當于做實時控制,還用PLC干嘛呢。直接用工控帶驅動卡就可了。工控在100毫秒級通訊也差不多已是實控制了。
    3,模擬量與變頻之類在一個柜內,干擾是頭痛,我們一般屏蔽接0V
    4,用無線控制類通訊,現在國內不多,穩定性好的產品也多是國外的,價格很高
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(shuangyu)
    yamqq
    雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1717 個
    工控威望: 5539 點
    下載積分: 24608 分
    在線時間: 300(小時)
    注冊時間: 2008-05-05
    最后登錄: 2024-12-16
    查看yamqq的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-07-18 13:42
    我只回答你第三個問題吧,在中國的環境下,這個問題有點空談,如果用無線,網速不夠,網費你交不起,如果用有線,客戶不可能開個專線給你,如果用映射的方法,對客戶的技術要求相當高!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(shuangyu)
  • 這個人很懶,什么也沒有留下!
    rockyhuo
    專業制造全伺服高速衛生巾機器
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 1610 個
    工控威望: 1929 點
    下載積分: 4459 分
    在線時間: 439(小時)
    注冊時間: 2008-07-14
    最后登錄: 2024-11-30
    查看rockyhuo的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-07-18 19:12
    樓主,FX3U已經內置3軸控制,還要家1PG干什么呢,還有5樓的,J3伺服是  262144   不是J2S的拉,
    用VB來編的,三菱也有一套的驅動程序,若是要做這個,你最好還是咨詢一下代理商,,我看過資料,但是具體做的還沒有實際運用過。
    串口通信,你是想用無線的路由器,通過網線轉串口和上位機連接,再由無線上網卡接到公用網這樣嗎?我的方案直接上位機直接通過網線與路由器通信,PLC程序通過上位機通信就可以解決上存下載監控程序的問題,比你的轉串口的穩定很多,看看三菱的網站,如何同上位機來通信的,有介紹。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(shuangyu)
    8樓  發表于: 2011-07-18 21:54
    回5樓 我們公司調試的時間很短.一般一臺測量繪圖設備,只給7天調試時間.用上位機編程調試時間來不及.
    模擬量屏蔽我也是接0v的.但是上次有臺檢測設備從人機界面與PLC的通訊線回流到模擬量端口.直接就有15v電壓
    后來拆掉人機與PLC通訊線才解決掉的
    shuangyu
    工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 344 個
    工控威望: 891 點
    下載積分: 1083 分
    在線時間: 115(小時)
    注冊時間: 2009-08-04
    最后登錄: 2024-07-12
    查看shuangyu的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-07-18 21:56
    回六樓:  我用無線通訊是想解決,出差備著一包通訊線的日子.
    人機界面通訊線,PLC通訊線,網線....太麻煩了
    shuangyu
    工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 344 個
    工控威望: 891 點
    下載積分: 1083 分
    在線時間: 115(小時)
    注冊時間: 2009-08-04
    最后登錄: 2024-07-12
    查看shuangyu的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-07-18 22:02
    引用
    引用第7樓rockyhuo于2011-07-18 19:12發表的  :
    回7樓: F3XU內置的定位控制我真的沒試過!
    我們項目沒有減速機 絲桿帶動拖板.伺服速度3000R
    回原位與定距移動精度要求10um。
    我是用FX2N+ 1PG 或者3u+ 20SSCH 來控制的。
    不知道FX3U能否做到?請回復下呃
    rockyhuo
    專業制造全伺服高速衛生巾機器
    級別: 論壇先鋒

    精華主題: 0
    發帖數量: 1610 個
    工控威望: 1929 點
    下載積分: 4459 分
    在線時間: 439(小時)
    注冊時間: 2008-07-14
    最后登錄: 2024-11-30
    查看rockyhuo的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-07-19 08:23
    整體的精度不單單是看伺服的,最重要的是外部機械的精度,我看要達到10UM的精度,我看要全閉環的伺服控制器,在機械上最終的要求精度上測量位移。三菱也有
    1PG我實際應用沒有用過,選1PG還是內置的,要看看你的運行頻率多少,20SSCH是兩軸光纖通信的嗎?
    變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
    全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
    QQ:84818626
    電話:18923140420
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go