sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2481 個
工控威望: 1776 點
下載積分: 83492 分
在線時間: 1524(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-20
查看pretco123的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2011-07-19 16:01
可以選擇低一個檔次,插座和照明都不一定會滿負荷使用狀態,最好先做個計劃預算書!
zjw6
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 116 個
工控威望: 405 點
下載積分: 1219 分
在線時間: 154(小時)
注冊時間: 2009-08-01
最后登錄: 2020-12-24
查看zjw6的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-07-19 17:14
不知道是不是冷暖空調?若是帶輔助電加熱的話,單臺空調的輸入功率要大于1.3KW。計算所需功率約528KW 考慮余量,建議用550KVA 變壓器,電纜線用3組 3*185的電纜。
鄭重聲明:本人資歷有限,所作回答僅供參考,期待廣泛交流
工控的魚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 217 點
下載積分: 659 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2008-04-22
最后登錄: 2014-07-30
查看工控的魚的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2011-07-21 22:56
每80間房用一相電,三相負荷平衡設計變壓器用315KVA有載調壓,電纜用150*2*3+150*1就可以了還有做100KVAR的無功自動補償電容柜,出線用室內DDG標準設計每相單相漏電開關和三相斷路器供日常備用。
工控的魚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 87 個
工控威望: 217 點
下載積分: 659 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2008-04-22
最后登錄: 2014-07-30
查看工控的魚的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2011-07-21 22:58
電纜根據實際情況布線,以最短合理形式
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go