scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園常客
|
我用接觸器接220V電熱管Y型接法,ABC每一相上接4根管子,如果A相上壞了2根管子,或A相4根全壞了,會出現什么情況呢,會不會因為三相不平衡而產生電氣火災啊??? |
|
---|---|---|
|
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
|
保證電阻值一樣,加斷路器,星形點接地。比較安全。 |
|
---|---|---|
|
scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園常客
|
怎么保證啊,電熱管壞了,肯定沒有阻值了。 |
|
---|---|---|
|
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄
|
星形點應該接零,而不是接地。最好盡量三相負載大少平恒。 |
---|---|
|
liupengshuai
級別: *
|
星形接零,只要零線不壞,不會有問題,我有一個烘箱也是這樣接的,一直在用,最好加漏電斷路器。 |
---|---|
|
scw威偉
互幫互助,共建美好社會。給他人方便就等于方便了自己。
級別: 家園?
|
那接零的話,零線不是要比相線還要粗了??? |
|
---|---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄
|
零線和相線一樣粗就可以了,因為零線上的電流永遠不會超過最大相線,最多相等。你的基礎知識有點缺。 |
|
---|---|---|
|
jetfondy