在工廠是三相四線制,零線地線共用一根線,在配電房里這個漏電斷路器應該怎么接啊?先謝謝大家了。
yangyajiang
看得多回得少。見諒了!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 1127 個
工控威望: 836 點
下載積分: 34261 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-02-02
最后登錄: 2020-12-29
查看yangyajiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-27 13:05
引用
引用樓主小蜜蜂于2011-07-02 13:26發表的 零線地線共用后的問題請教大家 :
在工廠是三相四線制,零線地線共用一根線,在配電房里這個漏電斷路器應該怎么接啊?先謝謝大家了。

講一點不知道對有沒有幫助。三相用電設備,不準一個系統中有接零保護與接地保護二種方式,如果你的三相四線是只控制一個設備,那樣零線是可以與相線一同斷開的,按道理零線是不能設保險絲的,
要是你說的意思是這個意思是,你的接法是接零保護,那樣你必須到配電房時,零線與接地線,接在漏電開關的下面(出線),電源及零線接在開關的進線處,這樣漏電開關才有作用的。不知道我說的對不對, 希望同行指點