南鵬
級別: 探索解密
|
版主 你好,我第一次做很壓供水系統對于I/O分配很模糊,請你給予指點。四個變頻器,四個水泵,根據出水口壓力變送器的反饋信號控制水泵的啟停,壓力不夠就增加水泵的臺數。我是用的S7-200的PLC,西門子變頻器。 QQ913962515 手機:13728918468 |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
西門子常用的連接方式有二種,通信方式和直接用Q*.*輸出。 四個變頻器啟動/停止命令你設計時是什么方式?至于I/0地址是你自己自由分配的,沒有什么特殊要求。 比如: I0.0=手動狀態。 I0.1=自動狀態。 I0.3=壓力高報警。 I0.4=壓力低報警。 I0.5=1#變頻器手動啟動開關。 。。。。。。 PAW0=系統壓力輸入。 PQW0=1#變頻器頻率輸出。 。。。。。。 |
---|---|
|
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
|
樓主。你的系統無需用這么多變頻器吧。。用一臺就可以了。。如果是西門子的F430變頻器那就更好了。就用一個就行,PLC也省了。。 |
---|---|
|
天津電氣成套
創菱(天津)科技有限公司
級別: 家園?
|
最方便采用微電腦控制器,不受變頻器品牌 功能影響,接線少PID控制也不錯,比變頻器自帶的功能要好得多!不妨試試!www.zpdq.net QQ: 17925 95232 手機:158 2221 0719 |
|
---|---|---|
|