sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

南鵬
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 150 點
下載積分: 510 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2011-06-27
最后登錄: 2018-05-20
查看南鵬的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-30 13:16
版主
    你好,我第一次做很壓供水系統對于I/O分配很模糊,請你給予指點。四個變頻器,四個水泵,根據出水口壓力變送器的反饋信號控制水泵的啟停,壓力不夠就增加水泵的臺數。我是用的S7-200的PLC,西門子變頻器。
                      
                                                                           QQ913962515
        
                                                                                                                                                        手機:13728918468
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-30 16:32
西門子常用的連接方式有二種,通信方式和直接用Q*.*輸出。
四個變頻器啟動/停止命令你設計時是什么方式?至于I/0地址是你自己自由分配的,沒有什么特殊要求。
比如:
I0.0=手動狀態。
I0.1=自動狀態。
I0.3=壓力高報警。
I0.4=壓力低報警。
I0.5=1#變頻器手動啟動開關。
。。。。。。
PAW0=系統壓力輸入。
PQW0=1#變頻器頻率輸出。
。。。。。。
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1227 個
工控威望: 3498 點
下載積分: 4407 分
在線時間: 1980(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-12-15
查看kyy80的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-07-03 10:02
樓主。你的系統無需用這么多變頻器吧。。用一臺就可以了。。如果是西門子的F430變頻器那就更好了。就用一個就行,PLC也省了。。
南鵬
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 150 點
下載積分: 510 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2011-06-27
最后登錄: 2018-05-20
查看南鵬的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-07-14 16:27
不用PLC怎么控制四臺水泵,四臺水泵共用一臺變頻器,請同行們指點一二,謝謝
天津電氣成套
創菱(天津)科技有限公司
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 811 個
工控威望: 676 點
下載積分: 311 分
在線時間: 144(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2023-12-03
查看天津電氣成套的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-07-26 10:21
最方便采用微電腦控制器,不受變頻器品牌 功能影響,接線少PID控制也不錯,比變頻器自帶的功能要好得多!不妨試試!www.zpdq.net  QQ: 17925 95232 手機:158 2221 0719
變頻器專業維修!自動化控制柜電氣成套!
網址:http://www.tjclkj.cn/
QQ:1792595232
郵箱:1792595232@qq.com
bnm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 205 點
下載積分: 528 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2008-04-14
最后登錄: 2024-11-22
查看bnm的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-08-22 05:42