最近碰到個不明白的問題想請教高手
在我公司有臺S7-200的PLC打算改一下程序可是沒辦法進入
PLC能正常工作RS232端口與一臺變頻器相連也能正常工作
同樣的電腦。軟件。數據線在其他PLC上能正常使用
雙擊刷新顯示通信故障,讓我們檢查端口。波特率。通信線問題但是都沒問題
請問是啥原因,是不是在PLC內修改了參數還是其他原因
謝謝
ayshi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 198 點
下載積分: 720 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2007-01-25
最后登錄: 2024-06-18
查看ayshi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-20 08:32
你用的PLC的型號?變頻器型號?
我用過這樣的實例,但我用的是CPU224XP的。因為是兩個端口,一個用USS協議與西門子變頻器通迅,這個端口是不能與PC的編程口通迅的。另一端口用PPI協議與PC的編程軟件通迅。如果是單端口的話,我倒是沒用的。有時間幫你試一下。不過,只要有源程序,可以強行修改后,重新設定端口協議的。
lujun7419
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 274 點
下載積分: 935 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-01-21
查看lujun7419的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-03-20 08:43
將PLC上的小開關打道STOP位置再試
srgb121
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 197 點
下載積分: 683 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2007-10-21
最后登錄: 2018-04-21
查看srgb121的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-03-21 10:13
CPU224變頻器S6E7
panxuesi11
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看panxuesi11的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-04-03 21:06
程序里可能做了自由口通訊,在運行時是自由口通訊模式,不是PPI模式,把開關打到STOP可中間,試一下