天龍機械
級別: *
|
請教各位高手: 我的燙金機上用了RKC溫控器、有PID功能,機器要求恒定溫度在正負2°之間。 但我怎么也設定不出來P、I、D這三個參數,使溫控器保持恒定的溫度,用自整定也不理想, 我要求的溫度是150 c°,但溫度總是在上下10 c°之間波動,自整定的P:45,i:539,d:134,┏:15。 在這里請教各位高手了,這里4個參數怎樣設定才能達到上面的要求? 謝謝。 |
---|---|
|
阮子
級別: 工控俠客
|
不知樓主是用固態還是用接觸器來通斷加熱管(塊)呢,個人經驗如果是用固態來通斷加熱管(塊)的話RKC是能夠達到你要的要求的。基本操作如下:你把P值調小一些 ,大的P值升溫快,但容易超調,P值小的話就不會超調了。但太小了的話,會升溫慢,容易欠調,來回震蕩 |
---|---|
|
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
|
RKC溫控器原裝是日本生產的,我在電線廠上班時碰到過一臺天興生產的90押出機,溫度控制是用RKC溫控器,溫度控制精度跟你這種情況一樣,另兩臺50的押出機是精鐵生產的,他們用的是廈門宇電生產的溫控器,兩個型號的溫控器都是用自整定調節,宇電的精度可以控制在±2℃。而RKC溫控器就達不到要求,日本的電氣是沒話可說,但就怎么這么差勁呢?是不是仿造的水貨一個罷了。 |
---|---|
|
jin5321
級別: 家園常客
|
用固態繼電器,pid自整定就可以了。注意市場上假的太多了,控溫就不是很理想。 |
---|---|
|
jetfondy
級別: 略有小成
|
LZ的RKC溫控器是不是買到山寨貨了喲?我用過的山寨貨也是這樣。。 山寨貨便宜的價格只有100來塊。。 |
---|---|
|
peidegin
觸摸屏、PLC技術交流
級別: 工控俠客
|
RKC山寨貨不要100元,控制精度肯定達不到 |
|
---|---|---|
|
天龍機械
級別: *
|
非常感謝1樓,按照你的方法問題已經基本解決,謝謝了! 我用的是臺安的接觸器。 順便請問用固態繼電器控溫跟接觸器控溫有區別?區別在哪里? |
---|---|
|
moyihao
級別: 略有小成
|
我認為接觸器與固態繼電器的控制效果是一樣的,都是開關式的。只不過一個無觸點一個是有觸點的。對外部其它的控制系統(特別是上位機)可減少干擾。 |
---|---|
|