如何選擇溫控器,用以控制48V加熱,熱電偶測溫?

現有48V電源加熱的烙鐵頭,熱電偶測溫,如何選擇溫控器?
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-12-25
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-20 22:08
根據熱電偶的型號選選擇
yhp1888
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yhp1888的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-20 22:28
根據熱電偶的型號選選擇,我懂,我是K型熱電偶,且多數溫控器都支持多種熱電偶。現在的問題是:我控制加熱的是48V,而多數溫控器都是220V輸出。我知道臺達DTA4848V1溫控器有14V脈沖電壓輸出的,但14V如何控制48V加熱電源的通斷?如果通過一個固態繼電器,14V控制48V,又增加了選擇固態繼電器的難題。
xlqlh
秦漢
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 375 個
工控威望: 1888 點
下載積分: 14144 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2011-03-28
最后登錄: 2021-04-24
查看xlqlh的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-06-20 22:44
二樓說法不完全對,根據熱電偶的型號選選擇,我是K型熱電偶,且多數溫控器都支持多種熱電偶。現多數溫控器都是繼電器輸出。所以有48伏電源就可以了,很簡單的,如要上下限控制的話選2201就可以了
秦漢
順達五金電器
虛心學習
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 304 個
工控威望: 440 點
下載積分: 1258 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2010-12-02
最后登錄: 2014-04-17
查看順達五金電器的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-06-20 22:51
用溫控儀控制接觸器就是了,只要有48V電源給加熱管就行了
yhp1888
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看yhp1888的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-06-21 01:45
謝謝3樓、4樓的指點,但是:
1、繼電器輸出的壽命有限,因為加熱是PID算法控制,有頻繁的通斷,據本人所知,以晶體管輸出為好,比如臺達DTA4848V1,但它是14V輸出;
2、溫控儀控制接觸器?接觸器好像沒有有DC的,尤其是48V的。
hanqin
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1236 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 2922 分
在線時間: 925(小時)
注冊時間: 2009-01-09
最后登錄: 2023-10-27
查看hanqin的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-06-21 08:40
1、你的加熱功率多大?
2、接觸器有DC的。
ngch
深圳工控小匠
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 774 個
工控威望: 8895 點
下載積分: 1684 分
在線時間: 969(小時)
注冊時間: 2009-09-30
最后登錄: 2024-12-03
查看ngch的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-06-21 09:44
方法有很多,考慮成本等因素,就看用什么方式去控制比較適合.下面這個方式應該可行,可以參考
(1)擇個有24V 輸出的溫控器,
(2)提供足夠48V電源給加熱管
(3)溫控器有24輸出直接控制固態繼電器;只要你選擇與加熱管功率匹配的固態繼電器就OK.
希望我的回答能夠給你有所幫助.
深圳工控小匠:
工業非標設備電氣自動化控制
(深圳光明區、寶安區、龍華區、東莞長安)
QQ:357405496
lilin0734
lilin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 248 個
工控威望: 358 點
下載積分: 1111 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2007-05-29
最后登錄: 2024-12-16
查看lilin0734的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-06-21 11:01
溫控器輸出控制48V固態繼電器
向前的每一步都不是浪費
wslsl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 225 點
下載積分: 743 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2011-05-27
最后登錄: 2015-08-14
查看wslsl的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-06-21 14:53
PID的自整定控制儀應該都帶多種輸出,有開關量和SSR的,可以用SSR控制固態繼電器,再拖加熱器,再頻繁觸點也扛得住,現在的儀表SSR的很多是0~5vdc輸出,直接拖固態
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 468(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-19
查看張平全的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-06-24 09:37
固態繼電器輸出控制吧,有的固態都可控制在24VAC到265伏之間,電流就不用說了,選大點的就是對的,國產品一般都只是幾十塊錢