不合理
7 8臺機器都不知道哪臺跳的,要一臺一臺關才知道,麻煩死了,
后來好了都關了,還跳。
我忍無可忍,把脫扣線掐了。
萬事大吉 下班收工。
(后來 天熱了,吊扇不轉了,檢修電扇,發現電扇漏電。)
海洋一舟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1567 分
在線時間: 330(小時)
注冊時間: 2007-08-16
最后登錄: 2024-10-19
查看海洋一舟的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2011-06-19 08:44
有時是到一些小工廠搞維修,他們租的房子大多是比較小的廠房,有的是民房,人家裝的總開關是漏電開關,去處理跳閘這些事有時真的頭大啊,
xinglianyi
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看xinglianyi的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2011-06-19 09:05
漏電開關做車間總開關,這種做法會招致極大的災難。車間環境一般都比較惡劣,地勢地而且潮氣大。尤其是,趕上梅雨潮濕季節。任何來自照明和動力系統的漏電,都會造成漏電器頻繁跳開。就像21、24樓說的那樣,在那樣的情況下處理問題。一個字,慘。
漏電開關只適用于,局部設備或局部環境的電力系統控制。
dengjie99
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 357 點
下載積分: 1640 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2008-10-11
最后登錄: 2024-09-21
查看dengjie99的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2011-06-19 17:57
不能加漏電保護器,不適用于工業電器,在建筑電器使用較多
shenyijin
中級電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 571 個
工控威望: 787 點
下載積分: 1269 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-04-15
最后登錄: 2014-12-20
查看shenyijin的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2011-06-19 18:06
絕對不合理
zhidaoshenmo
雖然我們不是“富二代”,但是我們還有成為“富一代”的機會。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 638 點
下載積分: 1175 分
在線時間: 309(小時)
注冊時間: 2009-04-16
最后登錄: 2017-10-25
查看zhidaoshenmo的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2011-06-19 18:14
不合理。漏電開關,一般都用在高危險場所
本人在廈門..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
廈門鑫趣科技有限公司,主要從事回收、銷售、維修和租賃進口儀器儀表及其附件。
dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 642 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2011-03-11
最后登錄: 2024-05-22
查看dujiang100的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2011-06-20 09:10
工廠總開關還沒見過用漏電保護開關的。
huangguinan
互相學習。大家多多關照!!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 205 點
下載積分: 607 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2010-03-15
最后登錄: 2024-07-16
查看huangguinan的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2011-06-21 10:07
不合理,如果裝了的話,你的老板可能會把你漏掉!總開關還是用空開好!!
ztp
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 239 點
下載積分: 1450 分
在線時間: 127(小時)
注冊時間: 2011-04-27
最后登錄: 2024-12-03
查看ztp的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2011-06-21 10:15
我們廠現在用的是漏電開關做的總閘,,但不是直接驅動的,,是帶傳感器的那種,控制大電流的接觸器來進行通斷
  • «