用一臺三菱PLC的235高速記數器記編碼器的脈沖輸入個數。以下是實測數據:PLC聯上電腦編碼器轉一圈為8100個左右數,但是斷開與電腦連接一圈只有2000個左右。插上與拔掉編程線就是兩種結果。。頭都大了!盼大哥們指點。 |
---|---|
|
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
|
斷開PLC與電腦的連線后你在哪里看到的脈沖個數?是觸摸屏嗎?要是觸摸屏的話看看程序里面是不是有轉換系數 樓主留言:沒用觸摸屏,我是連上電腦監控他一圈的個數,然后拔掉轉一圈后再插上電腦監控數據發現的。 |
---|---|
|
yangzeliand
級別: 探索解密
|
這個是我用來控制電機走長度的,在調試時還沒拔掉編程線能走8厘米屬正常,以為搞定了,誰知拔掉與電腦連接的編程電纜后只能走2厘米左右了。后來反復測試發現是高速記數器出了這樣的怪問題。 |
---|---|
|
f222332
級別: 探索解密
|
以前我們公司用高速計數器計編碼器脈沖數也不準后來在輸入 信號端并上一個電容就 好了 樓主留言:不是準不準的問題,而是相差太遠,而且是很規律的。 |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
1,連接電腦與否,有可能會影響掃描時間,但應該不會影響高速輸入口的精度。 2,不排除PLC是假貨的可能,現在高仿貨太多。 3,實驗現場應該沒干擾吧,難道你電腦就是干擾源?接地接屏蔽試試看。 樓主留言:應該不會是干擾問題,干擾應該是記數不準或是沒有規律的偏差,但是這個兩種方式下記數都很準,多次試驗沒有明顯偏差。就是奇怪為什么會有兩種記數標準。 |
|
---|---|---|
|