luobin0739
提高技術,提升服務!!!
級別: 略有小成
|
本人現在做一稱重配料項目有三種液體三種粉體,液體一個稱重傳感器,粉體一個稱重傳感器,傳感器是MV信號,通過變送器轉換成4-20MA然后進入三菱模擬量模塊,現在是不開變頻器時,有零點幾公斤的波動,一開變頻器就有7到8公斤的波動,傳感器的線也是屏BI線,接地也沒有作用,希望兄弟幫忙!! |
---|---|
|
luobin0739
提高技術,提升服務!!!
級別: 略有小成
|
怎么沒有人回帖,大家一起來討論一下如何克服這種干攏,對于變頻器干攏我現在可是怕了 |
---|---|
|
spc_cll
級別: 略有小成
|
1.變頻器線隔離布置 2.信號屏蔽線兩端分別接到傳感器激勵電源的地上 3.程序里加數字濾波 這是我以前做項目時使用的方案,信號基本就在2個數字量內波動了 |
---|---|
|
luobin0739
提高技術,提升服務!!!
級別: 略有小成
|
多謝以上朋友的見意,我用的是A系列的PLC,可是變頻是經常性啟動停止的,你不可能在計量的過程,如果變頻起動,你又進行一次清零吧,現在這個問題這么長時間,到目前還是令我頭疼不已的問題,還是望朋友多提意見 |
---|---|
|
zhidaoshenmo
雖然我們不是“富二代”,但是我們還有成為“富一代”的機會。
級別: 家園常客
|
稱重系統電源與變頻器電源分開安裝 |
|
---|---|---|
|