zhangli019
級別: 工控俠客
|
z樓豬,看看手冊,PLC的手冊上會說單點輸出電流和最大輸出電流,ssr也有驅動電流這個參數,兩者匹配就好了 |
|
---|---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
|
這位朋友沒有搞明白固態繼電器(SSR)和固態調壓器(SCR)的區別啊!用PLC晶體管輸出帶固態繼電器是沒有問題的! |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
憶江南
工業自動化專業設計
級別: 略有小成
|
固繼是電壓控制的,理論上是可以的,但一般不這樣用 |
|
---|---|---|
|
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄
|
看你的固態繼電器需要多大的驅動電流,還有電壓是不是合適! |
|
---|---|---|
|
shenyijin
中級電工
級別: 家園常客
|
版主不是說了,MT 輸出0.5A ,,MR輸出 2A。自己對比固態繼電器驅動電流 |
---|---|
|
wjm0426
級別: 略有小成
|
plc晶體管輸出可以直接帶固態繼電器,注意晶體管是PNP的還是NPN的,所加直流電源不同 |
---|---|
|
zhy0011520
級別: 略有小成
|
絕對沒問題,固態繼電器你要選直流控制的,我用PLC控制固態,這個固態繼電器再控制加熱, |
---|---|
|
lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園常客
|