樓主  發表于: 2011-06-07 11:03
大家好,plc晶體管輸出可以直接帶固態繼電器嗎?
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-07 18:01
引用
引用第8樓武杰于2011-06-07 15:16發表的  :
          固態繼電器一般需要模擬量控制,晶體管輸出的PLC如果自帶模擬量輸出的話是可以的,否則,固態繼電器就沒有任何意義;不過,一般的PLC是不帶模擬量輸出的,所以不能直接控制PLC;如果一定要用PLC控制固態繼電器的話,就需要附加溫度控制模塊獲模擬量輸出模塊。

這位朋友沒有搞明白固態繼電器(SSR)和固態調壓器(SCR)的區別啊!用PLC晶體管輸出帶固態繼電器是沒有問題的!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(dl2006)