wujinerbu
級別: 略有小成
|
我們車間專門生產罩極電機,生產工程要求檢查每個電機的低壓啟動是否合格,就是在一個較低的電壓下電機是否可以轉動至少一周.鄙人水平有限,想請教各位高手有什么辦法在生產線上檢出低壓啟動不良品,并輸出信號給PLC? |
---|---|
|
冰糖
紫外工控論壇 BBS.ZIWAI.NET
級別: 家園?
|
編碼器? |
|
---|---|---|
|
wujinerbu
級別: 略有小成
|
編碼器是一個辦法,但是有點復雜了在控制方面上.而且速度太慢了,我們的產能是每小時達到500個. |
---|---|
|
圓家人控工
請叫我伏特
級別: 略有小成
|
這很簡單啊,你們專門做電機的話,那就直接檢測電流啊,基本都是一樣的,電流大了說明堵轉,沒電流說明沒轉,最簡單,在通過電流繼電器輸入信號到PLC |
---|---|
|
圓家人控工
請叫我伏特
級別: 略有小成
|
也可以這樣,裝個接近開關檢測電機,過來一個檢測一下,信號送入PLC,在PLC程序里面設置一個啟動時間,用測速儀檢測電機速度,速度到了就輸入信號給PLC,如果程序啟動時間到了,測速儀沒信號輸入到PLC就報錯,這只是檢測速度,檢測電機好壞還是可以看電流表,原理同上,覺得辦法好就給分啊 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
wujinerbu
級別: 略有小成
|
這個思路不錯,謝謝指點.明天就去研究研究. |
---|---|
|
lovefeyer
級別: 家園?
|
檢測電流??太麻煩,成本高而且不可靠,動動自己的腦子,用最簡單可靠的方案解決問題才是上策啊 |
---|---|
|
lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園常客
|
檢測電流怎么會麻煩呢,我覺得挺好的! |
|
---|---|---|
|